账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11357|回复: 5

[求助] 柔性矿物绝缘电缆,如何明敷?具体做法?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-25 13:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柔性矿物绝缘电缆,如何明敷?具体做法?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-12-25 14:13:37 | 显示全部楼层
个人认为:柔性的,可以参照普通电缆的敷设方式
     
发表于 2019-12-27 10:01:56 | 显示全部楼层
参照09D101-6_矿物绝缘电缆敷设,可以明敷,不必采用密闭桥架、线槽。
     
发表于 2022-3-18 17:23:40 | 显示全部楼层
能否像刚性矿物绝缘电缆一样做支架安装,不用桥架托盘。
     
发表于 2022-3-19 11:28:07 | 显示全部楼层
矿物绝缘电缆仅有E、F、G三种敷设方式。柔性矿物绝缘电缆回路少可采用支架或U型卡固定,回路多可采用电缆梯架敷设。矿物绝缘电缆在电缆槽盒内敷设或穿管敷设无法确定载流量,亦无法确定管径。
     
发表于 2022-6-30 21:14:13 | 显示全部楼层
柔性的,可以参照普通电缆的敷设方式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则