[问题探讨] 汽车库是否属于火灾危险场所?

[复制链接]
发表于 2019-12-23 16:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
汽车库是否属于火灾危险场所。。。。
     
发表于 2019-12-23 23:07:43 | 显示全部楼层
燃料油闪点>摄氏55,应为火灾危险环境
     
发表于 2019-12-24 08:22:28 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-12-23 23:07
燃料油闪点>摄氏55,应为火灾危险环境

哪条规范?
 楼主| 发表于 2019-12-24 08:36:24 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-12-23 23:07
燃料油闪点>摄氏55,应为火灾危险环境

现在是图审认为:汽车库是火灾危险环境,防雷需提高等级。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-24 08:37:45 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-12-23 23:07
燃料油闪点>摄氏55,应为火灾危险环境

我个人认为:还是应该按停放车辆的数量有关,如果只停一辆,也是火灾危险环境?
     
发表于 2019-12-24 08:49:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 08:36
现在是图审认为:汽车库是火灾危险环境,防雷需提高等级。

关键是火灾危险环境有没有依据...

以前GB50058叫爆炸和火灾危险环境**规范现在叫爆炸危险环境**规范,去掉了火灾

而且即便是以前有火灾的时候,也是针对“生产、加工、处理、转运和贮存过程中”的...唯独没有使用

比如酒精,以上过程肯定是要按规范的,但是家里放一瓶医用酒精,肯定不能定义为火灾危险场所

要是按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017的附录A来看,那么汽车库算中危险级II级,但防雷规范里说的火灾危险场所应该不能按50084来定义吧,按这个表,几乎所有场所都是火灾危险场所(只是级别不同)
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-24 10:22:09 | 显示全部楼层

见JBJ6—1996表1、0、3汽车庫
 楼主| 发表于 2019-12-24 10:23:53 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-12-24 10:22
见JBJ6—1996表1、0、3汽车庫

这是什么规范?????
     
发表于 2019-12-24 10:26:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 08:37
我个人认为:还是应该按停放车辆的数量有关,如果只停一辆,也是火灾危险环境?

房间的火灾危险类别取决于设备的危险类别,時有报道公路上的汽车自燃了
     
发表于 2019-12-24 10:29:53 | 显示全部楼层
见GB50160(2018版)3、0、4和3、0、5
 楼主| 发表于 2019-12-24 10:32:23 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-12-24 10:26
房间的火灾危险类别取决于设备的危险类别,時有报道公路上的汽车自燃了

现在很多别墅也带个车库,能算火灾危险场所?
     
发表于 2019-12-24 10:34:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 10:23
这是什么规范?????

机械工厂电力设计规范(原机械工业部发布)
     
发表于 2019-12-24 10:38:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 10:32
现在很多别墅也带个车库,能算火灾危险场所?

我个人认为应祘,必经有油箱,可能有浑发
 楼主| 发表于 2019-12-24 10:41:11 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-12-24 10:34
机械工厂电力设计规范(原机械工业部发布)

楼主暴露年龄了
 楼主| 发表于 2019-12-24 10:41:52 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-12-24 10:38
我个人认为应祘,必经有油箱,可能有浑发

关键是:现在图审要求提高防雷等级