账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17965|回复: 32

[问题探讨] 每层150平米,共450平米,三层的中学厕所,用设应急照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-21 20:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新建一个三层的中学厕所,每层150平米,共450平米。是与原教学楼一~三层通过4米的连廊连通,建筑专业在厕所各层又另外设了一个通往室外的疏散钢梯,请问;三层的中学厕所,用设应急照明吗?
     
发表于 2019-12-22 09:38:11 | 显示全部楼层
GB50099-2011 10.3.3条第1款,疏散走道及楼梯应设置应急照明灯具及灯光疏散指示标志。
这是条文说明
2019.12.22-1.JPG
     
 楼主| 发表于 2019-12-22 11:43:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-22 09:38
GB50099-2011 10.3.3条第1款,疏散走道及楼梯应设置应急照明灯具及灯光疏散指示标志。
这是条文说明

谢谢,那么如何设应急照明呢?厕所内要设不?还是只在通往室外的疏散钢梯内设?设一个A型应急照明配电箱?就三个灯?
     
 楼主| 发表于 2019-12-22 11:46:25 | 显示全部楼层
其实以前的那种断电点亮的双头灯,就很好,可惜不让用了。
     
 楼主| 发表于 2019-12-22 11:50:42 | 显示全部楼层
教学楼没有火灾自动报警系统,设了A型应急配电箱,用自带电源灯具非集中控制,如何动作?
     
发表于 2019-12-22 12:41:08 | 显示全部楼层
非集中控制型系统的控制设计
Ⅱ 火灾状态下的系统控制设计

3.7.3 火灾确认后,应能手动控制系统的应急启动;设置区域火灾报警系统的场所,尚应能自动控制系统的应急启动。

3.7.4 系统手动应急启动的设计应符合下列规定:
  1 灯具采用集中电源供电时,应能手动操作集中电源,控制集中电源转入蓄电池电源输出,同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;
2 灯具采用自带蓄电池供电时,应能手动操作切断应急照明配电箱的主电源输出,同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。
应急照明配电箱设手动操作装置即可
     
发表于 2019-12-22 21:11:29 | 显示全部楼层
防火规范不是说了吗?公共建筑内的疏散通道要设置疏散照明。强条啊。怎么设另外想办法。
     
 楼主| 发表于 2019-12-22 21:32:13 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-12-22 12:41
非集中控制型系统的控制设计
Ⅱ 火灾状态下的系统控制设计

应急照明配电箱设手动操作装置即可

这样设计倒是可以,问题是有事时谁去手动操作装置?
     
 楼主| 发表于 2019-12-22 21:36:10 | 显示全部楼层
另问:若此厕所没有通往室外的疏散钢梯,只有通向原教学楼的连廊,应急照明还需要作不?
     
发表于 2019-12-23 06:30:33 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-12-22 21:36
另问:若此厕所没有通往室外的疏散钢梯,只有通向原教学楼的连廊,应急照明还需要作不?

按〈建规〉第10.3应设
     
发表于 2019-12-23 06:31:45 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-12-22 21:36
另问:若此厕所没有通往室外的疏散钢梯,只有通向原教学楼的连廊,应急照明还需要作不?

按〈建规〉第10.3应设
     
发表于 2019-12-23 06:32:45 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-12-22 21:36
另问:若此厕所没有通往室外的疏散钢梯,只有通向原教学楼的连廊,应急照明还需要作不?

按〈建规〉第10.3节应设
     
发表于 2019-12-23 06:32:46 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-12-22 21:36
另问:若此厕所没有通往室外的疏散钢梯,只有通向原教学楼的连廊,应急照明还需要作不?

按〈建规〉第10.3节应设
     
发表于 2019-12-23 06:33:48 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-12-22 21:36
另问:若此厕所没有通往室外的疏散钢梯,只有通向原教学楼的连廊,应急照明还需要作不?

按〈建规〉第10.3节的要求应设
     
发表于 2019-12-23 06:34:55 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-12-22 21:36
另问:若此厕所没有通往室外的疏散钢梯,只有通向原教学楼的连廊,应急照明还需要作不?

按〈建规〉第10.3节的要求应设
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则