账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17075|回复: 16

[问题探讨] 一般空调机房需要单独做接地么?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-17 11:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,一般空调机房、排烟机房等,大家需要单独做接地么?有的图审提出,也有的业主提出来过?
     
发表于 2019-12-17 12:17:36 | 显示全部楼层
等电位联结吧
     
发表于 2019-12-17 12:49:33 | 显示全部楼层
消防风机房没有规范依据,放空调机组的需要做,图集15D502第15页有。
     
发表于 2019-12-17 13:10:39 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2019-12-17 12:49
消防风机房没有规范依据,放空调机组的需要做,图集15D502第15页有。

空调机房和风机房 从等电位联结措施设置的角度有差别吗
发表于 2019-12-17 14:04:57 | 显示全部楼层
这个是需要的
发表于 2019-12-17 14:06:47 | 显示全部楼层
可以看看图审办的答疑
2$@BRO(6UL5]CK[3W0`UP33.png
     
发表于 2019-12-17 15:18:58 | 显示全部楼层
刚画图的时候给的参考图风机房泵房都没做,后来看过别院图纸各个风机房、泵房都做的有,也纠结过,但是依然没做,再后来看过图集后只把水泵房的加上了,风机房依然没加,会不会出事
     
发表于 2019-12-17 15:50:10 | 显示全部楼层

如何实施呢?水泵和水泵房都要做等电位联结?那水泵外壳接PE线是否就可以认为是等电位联结?
     
发表于 2019-12-17 16:03:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-17 15:50
如何实施呢?水泵和水泵房都要做等电位联结?那水泵外壳接PE线是否就可以认为是等电位联结?

等电位的效果肯定不够好。具体视由控制箱至电源侧PE阻抗大小
     
发表于 2019-12-17 16:08:53 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-12-17 16:03
等电位的效果肯定不够好。具体视由控制箱至电源侧PE阻抗大小

明白

我是觉得,如果是车库单独的排水泵,没见做过等电位联结
按上面6#楼说的意思,如果是水泵就要做等电位联结
     
发表于 2019-12-17 16:10:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2019-12-17 16:12 编辑
x01oct 发表于 2019-12-17 16:08
明白

我是觉得,如果是车库单独的排水泵,没见做过等电位联结

确实做了更安全。我们这儿就都要求做的。没做的会提“孤立的集水坑处未见设置等电位联结措施。”排水泵位于潮湿场所或直接就是在集水坑内,就算是作为漏电辅助保护的辅助保护措施吧
     
发表于 2019-12-17 16:16:36 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-12-17 16:10
确实做了更安全。我们这儿就都要求做的。没做的会提“孤立的集水坑处未见设置等电位联结措施。”排水泵位 ...

收到,谢谢,集水坑的地方我是真的没做过。

您这边是怎么画的?从基础上引来40*4热镀锌扁钢么?
     
发表于 2019-12-17 16:25:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-17 16:16
收到,谢谢,集水坑的地方我是真的没做过。

您这边是怎么画的?从基础上引来40*4热镀锌扁钢么?

差不多吧,再设置一个小等电位联结盒,把排水管,PE线也都接起来就行。对增加安全性肯定有好处,也不增加太多费用。另外,如果集水坑附近有设备机房或贴临,那也可以合并设置。
     
发表于 2019-12-17 16:27:48 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-17 16:16
收到,谢谢,集水坑的地方我是真的没做过。

您这边是怎么画的?从基础上引来40*4热镀锌扁钢么?

理论上按规范如果过载短路保护灵敏度足够,也不是一定要设等电位措施(辅助措施)。但工程上有几个会去算清楚呢
     
发表于 2019-12-17 16:48:36 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-12-17 16:25
差不多吧,再设置一个小等电位联结盒,把排水管,PE线也都接起来就行。对增加安全性肯定有好处,也不增加 ...

收到,谢谢

工程上保护灵敏度我算过几个,很不容易满足要求,有时候调低速断倍数都够呛
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则