[求助] 平时兼事故双速风机问题

[复制链接]
     
发表于 2019-12-16 11:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
暖通图纸上画的是平时兼事故双速风机。。但是图集上只有平时兼事故单速风机。。是否直接不写参考图集就好了。。
     
发表于 2019-12-16 11:58:38 | 显示全部楼层
要写图集页码的话,只能不写了

或者用平时事故的单速风机控制图拼接一个平时消防双速风机的控制图,自己拼一个
发表于 2019-12-16 14:15:09 | 显示全部楼层
像这样的,干脆写厂家自带控制箱
     
发表于 2019-12-16 14:46:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-16 14:15
像这样的,干脆写厂家自带控制箱

这个方法不错。
     
发表于 2019-12-17 20:52:33 | 显示全部楼层
双速风机好像有图集吧,16D303?
     
发表于 2019-12-18 12:19:51 | 显示全部楼层
赵小工 发表于 2019-12-17 20:52
双速风机好像有图集吧,16D303?

16D303有双速,但是没有平时/事故双速,只有平时/消防双速

前者相比后者,少了硬拉线、防火阀动作、消防自控、消防反馈,多事故报警联动和两地按钮(后者也有两地按钮,可以用,但是图上写的是手动控制盘)

两者有差异,但是可以自己改,只是很少有人自己改。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-21 11:37:29 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗?