账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5561|回复: 3

[求助] 备用电源时间和容量

[复制链接]
     
发表于 2019-12-13 11:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图审要求,备用电源时间和容量要设计,采用500KW发电机如何注明,非火灾无市电时要运行,会消耗油量,请问各位大佬如何考虑,有相关说明样板吗?
     
发表于 2019-12-13 12:08:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-12-13 12:12 编辑

由供电范围和性质决定,可能有以下因素:
1.看火灾延续时间
2.业主要求
3.当地电源情况
4.管理公司(如有)的要求
发表于 2019-12-13 14:27:42 | 显示全部楼层
根据日用油箱体积不大于1m3,柴油机燃油消耗率g/kw.h,国产机组为238~239g/kw.h,进口机组为218g/kw.h;
你这台500的发电机,一般备用时间4到5小时,满足消防要求3小时的要求
     
发表于 2019-12-13 16:46:21 | 显示全部楼层
应该满足,没有问题,满足规范要求

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则