账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5103|回复: 5

[求助] 小区大空间商业如何设计

[复制链接]
     
发表于 2019-12-11 10:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单户商业负荷超过一定数值就要设专变,对于小于裙房是3层大空间商业,甲方也不知道是以后做什么的,电气如何考虑?在地下室留专变配电房后期另设计?还是不留,以后在外面报装箱变,或以后在大空间里隔一个变电房?
     
发表于 2019-12-11 13:00:26 | 显示全部楼层
当然是先留好专变的房间。现在的小区很少让做箱变了吧
     
发表于 2019-12-11 13:33:43 | 显示全部楼层
1.能不能做箱变,去问供电局
2.现在留还是以后留,问业主。你作为设计方,有没有倾向性?如果我设计,我会先留好
3.不可能存在一个万能设计满足所有要求,所以,如果业主什么都定不了,那为什么要盖这个房子呢?让业主设计部或者商业策划部想好了再回答。设计任务书是怎么说的?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-12-11 14:20:00 | 显示全部楼层
如果裙房下面有地下室,则在地下室设置变电所(可以先预留出位置和进出线管)
发表于 2019-12-11 14:20:55 | 显示全部楼层
如果没有地下室,又不让放箱变,则必须在一层留出变电所的位置
     
 楼主| 发表于 2019-12-11 15:00:05 | 显示全部楼层
好的,感谢各位解答
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则