账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10623|回复: 12

[问题探讨] 住宅电井

[复制链接]
发表于 2019-12-10 14:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层住宅的电井,住宅部分每层开门,底下商场部分两层不开门,行不行?
     
发表于 2019-12-10 15:08:08 | 显示全部楼层
安装检修空间有没有?
     
发表于 2019-12-10 15:33:15 | 显示全部楼层
你说的行不行,是指违不违规还是啥?只要可以施工、维修就没问题吧?
 楼主| 发表于 2019-12-10 16:08:21 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-12-10 15:33
你说的行不行,是指违不违规还是啥?只要可以施工、维修就没问题吧?

民规上有一条,说是每层开门,建筑专业就想其中一层不开(是人家商铺)
     
发表于 2019-12-10 16:46:21 | 显示全部楼层
理论上可行。室外很多电缆都是暗敷也可以啊。
     
发表于 2019-12-10 18:54:18 | 显示全部楼层
当然行。但需要考虑施工敷设和维护的问题。规范所指的“每层”非“每层”,指住宅的“每层”,目的便于运行管理维护。
     
发表于 2019-12-10 20:25:54 | 显示全部楼层
不开门,如果能维修和安装,就可以,实际工程中很难满足维修和安装条件。所以,大多数情况不行
     
发表于 2019-12-11 07:39:24 | 显示全部楼层
不靠住宅楼梯?
     
发表于 2019-12-11 10:03:30 | 显示全部楼层
不开门不好安装。
     
发表于 2019-12-11 10:12:42 | 显示全部楼层
防火规范:
3 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。

层层封堵后如何检修?
 楼主| 发表于 2019-12-11 10:29:50 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2019-12-11 10:12
防火规范:
3 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵 ...

这一条倒是可以作为理由来反驳建筑专业
     
发表于 2019-12-11 10:54:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-11 10:29
这一条倒是可以作为理由来反驳建筑专业

强条啊,还是建筑专业的
     
发表于 2019-12-11 14:08:41 | 显示全部楼层
建议开门,平时都是上锁的,只在检修时用,所以不会对商铺造成影响。不开门安装和检修都不方便。本人之前有未开门项目,施工反应不好做,尤其是电井小,中间人进不去,桥架安装、穿线都不好做。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则