账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6536|回复: 6

[问题探讨] 吊顶内为消防设备配电,采用WDZN-BYJ电线穿封闭式金属线槽可以不?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-10 09:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:吊顶内为消防设备配电,采用WDZN-BYJ电线穿封闭式金属线槽可以不?非得用电缆吗?原因是吊顶内采用封闭式金属线槽,若采用电缆,查不到封闭式金属线槽可以穿多少、多大电缆的数据。
     
 楼主| 发表于 2019-12-10 10:05:29 | 显示全部楼层
采用电缆穿封闭式金属线槽,也不好干活啊。
发表于 2019-12-10 10:16:25 | 显示全部楼层
电线穿封闭式金属线槽可以,没有规定非要用电缆(民规提到过,支线也可以用导线)
     
 楼主| 发表于 2019-12-10 10:38:22 | 显示全部楼层
采用耐火电缆,能否穿电缆桥架在吊顶内敷设?
发表于 2019-12-10 10:46:02 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-12-10 10:38
采用耐火电缆,能否穿电缆桥架在吊顶内敷设?

穿密闭槽盒敷设
     
发表于 2019-12-10 12:51:29 | 显示全部楼层
当然可以,《防火规范》10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
   1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施 ;
     
发表于 2019-12-10 16:06:04 | 显示全部楼层
应该可以的,满足规范。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则