消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2019-12-6 16:23 在一个防火分区内,且没有风机房,就可以设一台
dfeo38 发表于 2019-12-6 16:25 问题是暖通规范现在不允许消防风机不设风机房了。所以……
890214 发表于 2019-12-6 20:24 有三台排烟风机,分别设在三个防火分区内,每个风机设一个双切箱。配电室给排烟风机供电,有两种方法:1从 ...
x01oct 发表于 2019-12-6 18:38 在三个防火分区的消防风机,不允许共用一个双切箱 在同一个防火分区的消防风机,如果在一个风机房内,必 ...
chen811129 发表于 2019-12-9 11:14 放射式供电可以,链式供电不行