账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3830|回复: 10

[问题探讨] 防雷均压环

[复制链接]
发表于 2019-12-6 08:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层建筑,防侧击雷,每3层设置均压环,金属门窗与防雷引下装置相连,大家还在做吗?
     
发表于 2019-12-6 09:10:34 | 显示全部楼层
不是按防侧击雷的那个了么?

二类45m以上,当超过60m时,超过60m的...什么....20%按接闪带的规格设置....(大概是这意思吧)
     
发表于 2019-12-6 09:12:26 | 显示全部楼层
做的,超过45m的建筑,结构圈梁中钢筋应每三层连接成闭合环路。金属门窗的问题有一次做个厂房被审图提过,金属门窗也要与引下线连接,依据是雷规4.4.7.
     
发表于 2019-12-9 14:59:28 | 显示全部楼层
民规规定设均压环,这个规定并没有作废,如果审图要提,也没办法
     
发表于 2019-12-10 09:44:55 | 显示全部楼层
做的,一般一类高层都有做
     
发表于 2019-12-10 13:34:08 | 显示全部楼层
这个要做,2010版的防雷规范虽然没提“均压环”,但是他其实是改了个名称叫“等电位连接”。金属门窗与防雷引下装置的连接,国标15D503第26页也给出了做法,门窗与圈梁连接,圈梁与引下线连接
     
发表于 2019-12-11 08:46:07 | 显示全部楼层
看来大家都在做我就放心了~
     
发表于 2019-12-11 09:05:12 | 显示全部楼层
我们审核要求从首层开始做
 楼主| 发表于 2019-12-11 09:17:15 | 显示全部楼层
1305850287 发表于 2019-12-11 09:05
我们审核要求从首层开始做

首层做,没有必要
     
发表于 2019-12-11 10:05:46 | 显示全部楼层

没办法   一改说明  审核就提   只能从了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则