账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4757|回复: 3

[问题探讨] 可挠金属保护套管可以代替金属管吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-11-30 21:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑防火规范GB50016-2014 2018版 第10.1.10条:消防配电应满足火灾时连续供电的要求,其敷设应符合下列规定;明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管保护,金属管应采取防火保护措施。在JGJ16-2008民规上,可挠金属保护套管敷设,是另一种敷设方式,想问的是:消防配电时,明敷时(包括敷设在吊顶内)可以用可挠金属保护套管代替金属管吗?
发表于 2019-12-2 08:27:50 | 显示全部楼层
可以用可挠金属保护套管代替金属管
     
发表于 2019-12-2 09:19:46 | 显示全部楼层
可以的              
     
发表于 2021-6-4 17:22:56 | 显示全部楼层
JDG可以,壁厚达到。KBG的不行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则