账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6323|回复: 9

[求助] 不同回路共管共PE

[复制链接]
     
发表于 2019-11-26 15:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 土鸡瓦犬 于 2019-11-26 16:00 编辑

1.这满足规范吗?   1111111.png 2.以前遇到过一个国外的施工 想用4芯电缆+1个单芯的电缆(PE线)代替五芯的电缆 ,这符合规范吗?


发表于 2019-11-26 16:17:20 | 显示全部楼层
这个应该是符合规范要求的
发表于 2019-11-26 16:17:53 | 显示全部楼层
4芯电缆+1个单芯的电缆(PE线)代替五芯的电缆 ,也行
     
发表于 2019-11-26 20:55:19 | 显示全部楼层
有点儿像一个双联开关,控制间隔灯具的意思...  要不是用了RCD的话,N也可以用一根了
     
发表于 2019-11-27 08:13:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-26 20:55
有点儿像一个双联开关,控制间隔灯具的意思...  要不是用了RCD的话,N也可以用一根了

好像老设计师都喜欢这样,灯具间隔控制,然后共用一根PE线。
     
 楼主| 发表于 2019-11-27 08:47:42 | 显示全部楼层
看到共管共PE 有点蒙  我记得规范好像要求不同回路不让共管
     
发表于 2019-11-27 08:54:57 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2019-11-27 08:13
好像老设计师都喜欢这样,灯具间隔控制,然后共用一根PE线。

我宁愿用一个回路,加一个双联开关控制,没必要两个回路共管共用PE线,本身用断路器来控制就不是一个很好的方案。
     
发表于 2019-11-27 10:17:16 | 显示全部楼层
一点问题也没有。TN系统的PE线,不能加装开关,不能采用熔断保护,本来就是一个整体,共用也好,不共用也罢,反正就是这么一回事。截面积不够,可以加大的。
如果是两个不同的独立电源当然不可以,因为形成不了短路电流。
     
发表于 2019-11-27 16:01:27 | 显示全部楼层
应该不可以共用吧,不然正常泄露电流和故障电流会干扰电子信息系统。
     
发表于 2019-11-27 19:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
以前做过两个回路共用PE的,例如一个车道隔灯控制的两个回路,审图单位没有提过。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则