账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5278|回复: 2

[规范条文] 民用建筑电气设计计算及示例12SDX101-2

[复制链接]
     
发表于 2019-11-25 15:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
发现一个打印错误。
1-16页,1.11 UPS中计算方法第一条,第一点,不是1.5倍,而是1.2倍。
     
发表于 2019-11-25 17:41:02 | 显示全部楼层
可能是写错了,GB50174-2008中,是1.2倍,-2017也是1.2倍,民规也是1.2倍

不知道是不是别的规范有写1.5
     
 楼主| 发表于 2019-11-25 18:09:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-25 17:41
可能是写错了,GB50174-2008中,是1.2倍,-2017也是1.2倍,民规也是1.2倍

不知道是不是别的规范有写1.5

供配电手册也是1.2倍
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则