账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10044|回复: 16

[问题探讨] 请问:精神病院的走廊,疏散方向指示灯,安装高度为多少?

[复制链接]
     
发表于 2019-11-22 13:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:精神病院的走廊,设疏散方向指示灯,按《精神专科医院建筑设计规范》GB51058-2014 7.0.9条,患者可接触到的精神病院建筑内的照明装置应为封闭式,高度不低于2.4米,且应采取嵌入式或吸顶式安装。条问说明是防止患者自残。按防火规范 应在1米以下,请问,精神病院的走廊,设疏散方向指示灯安装高度应为多少?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-11-22 14:01:52 | 显示全部楼层
采取嵌入式,1米以下,没有问题呀
发表于 2019-11-22 14:02:25 | 显示全部楼层
何况现在的,都是低电压
     
发表于 2019-11-22 16:32:55 | 显示全部楼层
电压不是关键,还是要2.4米以上,防火规范不会面面俱到,还是要按精神病规范执行。
     
发表于 2019-11-22 19:29:51 | 显示全部楼层
什么时候疏散指示灯算照明装置了?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-25 12:35:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-22 19:29
什么时候疏散指示灯算照明装置了?

就算不是照明装置,出于安全角度,还是不要装设可拆卸,危及病人自身安全的任何设施,低处的疏散指示就算是嵌入式,也是很容易拆下来的~从精神病院长角度,也该是不同意装的~
     
发表于 2019-11-25 17:36:33 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2019-11-25 12:35
就算不是照明装置,出于安全角度,还是不要装设可拆卸,危及病人自身安全的任何设施,低处的疏散指示就算 ...

要是把低处的嵌入式灯具都认为是可拆卸,那就没法做设计了,低处的东西太多了,拆灯比拆桌椅板凳麻烦多了~~
     
发表于 2019-12-5 09:19:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 353388484 于 2019-12-5 09:27 编辑
x01oct 发表于 2019-11-25 17:36
要是把低处的嵌入式灯具都认为是可拆卸,那就没法做设计了,低处的东西太多了,拆灯比拆桌椅板凳麻烦多了 ...

有道理

     
发表于 2020-5-27 10:52:51 | 显示全部楼层
直接在走廊上吊装它不香吗,备注灯具底部安装高度不低于2.4m。而且评论区里居然全都是考虑人不考虑设备的,光想到对人的人身安全的影响就没考虑到人对设备的破坏的?我这话不是质疑谁的水平,我是觉得精神病院里住的都是什么样的病人你们不应该不心知肚明吧,设备被破坏的概率远比发生人身安全事故大太多了,愣是没人提及我不知道发生了什么。
     
发表于 2020-6-15 15:05:54 | 显示全部楼层
暗装插座我觉得也挺容易拆啊,一般精神病医院是不是不设电源插座或者距地1.5米以上
     
发表于 2020-6-15 17:45:02 | 显示全部楼层
火灾时还能按照疏散指示方向正确疏散的,应该病得不严重,不用住院
     
发表于 2020-6-15 22:39:42 | 显示全部楼层
可能出于好奇而拆缷或被破坏,还是装高一点
     
发表于 2020-6-16 11:12:10 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2020-6-15 17:45
火灾时还能按照疏散指示方向正确疏散的,应该病得不严重,不用住院

精神病院的病人也不一定都是没有思考能力的神经病人吧精神有疾病的也算是啊
     
发表于 2020-6-16 11:15:10 | 显示全部楼层
我有精神病院的设计图纸,安装位置一切正常,有吸顶,有壁挂,有嵌入的,不过壁挂灯具的材质要求都是不锈钢的
     
发表于 2025-2-17 17:26:11 | 显示全部楼层
请问,有结论了么,可以低位安装么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则