账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6391|回复: 8

[求助] 厂房距消防控制室300米

[复制链接]
     
发表于 2019-11-21 10:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂房距消防控制室300米 在厂房设消防端子箱的话  信号距离能传那么远吗 我记得家里的网线距离是90米,还有那种风机手动直启线能传那么远吗
发表于 2019-11-21 10:34:16 | 显示全部楼层
300米,问题不大
发表于 2019-11-21 11:18:17 | 显示全部楼层
好像有厂家说过,他们能到1500米
     
发表于 2019-11-21 11:26:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-21 11:18
好像有厂家说过,他们能到1500米

利达的样本上,can总线是1000m,当超过1000m时,增加通讯转换板进行中继。

在3km时,终端电阻需相应增大,约为120-300Ω
     
发表于 2019-11-21 16:05:39 | 显示全部楼层
信号线没有问题。注意声光警报器的数量及总容量对电源的要求。
     
发表于 2019-11-21 17:30:17 | 显示全部楼层
能到1500米
     
 楼主| 发表于 2019-11-22 09:49:42 | 显示全部楼层

你说的是手动直启线吗
     
发表于 2019-11-23 16:42:53 | 显示全部楼层
没问题,24V供电需要复核下!
     
发表于 2019-11-25 09:10:47 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2019-11-22 09:49
你说的是手动直启线吗

是的,可以在样本上查到的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则