账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7615|回复: 9

[求助] 一类住宅的航空照明障碍灯如何设计

[复制链接]
     
发表于 2019-11-18 15:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一类住宅的航空照明障碍灯如何设计
     
发表于 2019-11-18 16:37:09 | 显示全部楼层
最高等级电源,双电源互投箱设在楼顶,剩下的就是按要求设置不同光强和颜色了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-11-18 16:40:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-18 16:37
最高等级电源,双电源互投箱设在楼顶,剩下的就是按要求设置不同光强和颜色了

最高等级电源是的,但双电源互投箱设在楼顶倒可以商量,我们现在为减少成本,没有这样搞(不是消防负荷)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-11-18 16:41:14 | 显示全部楼层
另外,一类住宅就要装航空障碍灯吗?
     
发表于 2019-11-18 17:16:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-18 16:40
最高等级电源是的,但双电源互投箱设在楼顶倒可以商量,我们现在为减少成本,没有这样搞(不是消防负荷)

哦,我一般都是放在顶楼,因为住宅的中间层也没有这个等级的配电箱,从地下室拉上来单回路...我总觉得可靠性不高...

航空障碍灯确实不是消防负荷

一类高层也确实没有必须装航空障碍灯的要看高度和航线吧
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-11-19 09:09:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-18 17:16
哦,我一般都是放在顶楼,因为住宅的中间层也没有这个等级的配电箱,从地下室拉上来单回路...我总觉得可 ...

住宅的中间层也没有这个等级的配电箱
我们从公共照明箱接电源(隔几层设置的,非消防)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-19 14:41:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-19 09:09
住宅的中间层也没有这个等级的配电箱
我们从公共照明箱接电源(隔几层设置的,非消防)

哦,了解了,一级负荷的公共照明回路
     
 楼主| 发表于 2019-11-19 15:21:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-18 16:41
另外,一类住宅就要装航空障碍灯吗?

图集D800-4-5 2.2上说;如果物体的顶部高出其周围地面45m以上,必须在其中间层加障碍灯,中间层的间距必须不大于45m并尽可能相等。
发表于 2019-11-19 15:57:25 | 显示全部楼层
qpf 发表于 2019-11-19 15:21
图集D800-4-5 2.2上说;如果物体的顶部高出其周围地面45m以上,必须在其中间层加障碍灯,中间层的间距必 ...

图集,只是讲解安装方法,并不是那些建筑需要安装
     
 楼主| 发表于 2019-11-20 14:18:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-19 15:57
图集,只是讲解安装方法,并不是那些建筑需要安装

同意你的看法,实际上应该要看航线等因素,了解到这方面不是太严格,一般只在楼顶相应位置设置,中间层如有需要可以后加,也很方便。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则