账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17886|回复: 26

[规范条文] 求助:一栋初中生住宿楼,总面积4000平,四层,是否做火灾报警?

[复制链接]
     
发表于 2019-11-16 10:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助:一栋初中生住宿楼,总面积4000平,四层,是否做火灾报警?
     
 楼主| 发表于 2019-11-16 10:31:47 | 显示全部楼层
同理,4000平米的多层初中教学楼呢?
     
发表于 2019-11-16 17:37:24 | 显示全部楼层
做,需要消防联动上集中报警系统,没有消防联动上区域报警系统
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-11-16 20:45:47 | 显示全部楼层
带带王大锤 发表于 2019-11-16 17:37
做,需要消防联动上集中报警系统,没有消防联动上区域报警系统

我想问的是规范依据在哪里呢?
发表于 2019-11-18 08:58:55 | 显示全部楼层
如果没有消防联动设备,可以不做
发表于 2019-11-18 08:59:37 | 显示全部楼层
除非当地消防部门有特殊要求或业主要求
     
 楼主| 发表于 2019-11-18 13:16:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-18 08:58
如果没有消防联动设备,可以不做

《建筑防火设计规范》8.4.1.。。。。。单层面积大于1500,总面积大于3000的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童场所。。。。
   规范没给这儿童场所合理的解释,这造成设计选择的困难。
   其他儿童场所是否包括学生宿舍楼?是否包括多层建筑的小初中教学楼?
     
发表于 2019-11-18 13:34:28 | 显示全部楼层
儿童活动场所不是学校,丁总宣讲会的时候已经说过了,如果没有任何消防联动设备按规范不用设置火灾自动报警
     
 楼主| 发表于 2019-11-18 13:56:35 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2019-11-18 13:34
儿童活动场所不是学校,丁总宣讲会的时候已经说过了,如果没有任何消防联动设备按规范不用设置火灾自动报警

难就难在宣讲会的东西不能作为设计依据?
哪位朋友手头上是否还有其他文字性的东西比如“规范释疑”或“问题回复”作为依据?
发表于 2019-11-18 14:37:48 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2019-11-18 13:16
《建筑防火设计规范》8.4.1.。。。。。单层面积大于1500,总面积大于3000的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其 ...

楼主可以参考建规条文解释,5.4.4
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-11-18 16:42:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-18 14:37
楼主可以参考建规条文解释,5.4.4

谢谢!这个条文说明应该可以作为学生宿舍楼不设报警的依据。
另外,请教树总:如有消火栓系统需要联动启泵,这个学生宿舍楼是否可不设火灾报警,只依靠水箱水流开关,出水管压力开关联动启泵,消火栓箱处不再设启泵线?你们院咋个处理的?
发表于 2019-11-18 16:44:08 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2019-11-18 16:42
谢谢!这个条文说明应该可以作为学生宿舍楼不设报警的依据。
另外,请教树总:如有消火栓系统需要联动启 ...

如有消火栓系统需要联动启泵,这个学生宿舍楼是否可不设火灾报警
当然可以不设

点评

谢谢!  发表于 2019-11-18 16:53
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-18 17:12:37 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2019-11-18 16:42
谢谢!这个条文说明应该可以作为学生宿舍楼不设报警的依据。
另外,请教树总:如有消火栓系统需要联动启 ...

联动控制系统里面,不包含消火栓系统,所以应该不用设啊。

点评

是的  发表于 2019-11-18 17:51
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-11-18 17:54:48 | 显示全部楼层
按《智能建筑设计标准》GB50314-2015 12.4.1,小学、初级中学“应”设消控室,无任何条件。如无火灾报警及联动,消控室的设置“应”显然就有些问题了。
规范之间存在接口问题,朋友们咋看?
发表于 2019-11-19 09:06:47 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2019-11-18 17:54
按《智能建筑设计标准》GB50314-2015 12.4.1,小学、初级中学“应”设消控室,无任何条件。如无火灾报警及联 ...

没有火灾报警系统,做消防控制室有啥意义
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则