账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8492|回复: 4

[求助] 刚入职小白,今天看塑壳断路器产品样本,看到单磁脱扣器和热磁脱扣器

[复制链接]
     
发表于 2019-11-12 11:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看塑壳断路器的样本,看到单磁脱扣器和热磁脱扣器,样本上无技术说明只有型号,百度百科也无这两类产品的词条,求助大家讲解下,谢谢各位前辈了
     
发表于 2019-11-12 12:01:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-11-12 12:07 编辑

百度上肯定是有的

基本上是这个意思吧

大电流时磁脱扣速度快,是速断保护(短路);热脱扣速度慢,但是小电流磁脱扣不易动作,热脱扣可以动作,是长延时保护(过载)
     
 楼主| 发表于 2019-11-12 14:27:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-12 12:01
百度上肯定是有的

基本上是这个意思吧

明白了,感谢,上午只检索了百度百科。百度知道,百度贴吧等有点不敢信
     
发表于 2019-11-12 15:57:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2019-11-12 15:59 编辑

单磁脱扣器只有短路瞬动保护,热磁脱扣器同时具备反时限过载保护(热)和短路瞬动保护(磁)。
     
 楼主| 发表于 2019-11-13 08:30:53 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2019-11-12 15:57
单磁脱扣器只有短路瞬动保护,热磁脱扣器同时具备反时限过载保护(热)和短路瞬动保护(磁)。

好的,多谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则