[求助] 关于三类灯具供电电压

[复制链接]
     
发表于 2019-10-31 17:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前三类灯具供电电压大多是DC24V,按照建筑照明规范的条文,潮湿环境直流60V以下的电压都是安全的。请问三类灯具可否使用DC36V/48V供电?
发表于 2019-11-1 08:57:47 | 显示全部楼层
48V,现在可能不行了
发表于 2019-11-1 08:58:06 | 显示全部楼层
GB4706.1-98(家用和类似用途电器的安全通用要求》中所规定的安全特低电压不超过42V的数值。
     
 楼主| 发表于 2019-11-1 17:40:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-1 08:58
GB4706.1-98(家用和类似用途电器的安全通用要求》中所规定的安全特低电压不超过42V的数值。

好的,十分感谢