账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7261|回复: 8

[求助] 新人救助 住宅应急照明回路问题!

[复制链接]
     
发表于 2019-10-30 19:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是否只能按每层一个回路设计应急照明回路?如果可以沿电井使多层共用一个回路,那电井可以走多少个回路?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-10-31 08:28:34 | 显示全部楼层
规范上有,公共建筑不大于8层,住宅18层
发表于 2019-10-31 08:29:17 | 显示全部楼层
但其实不会带那么多,图集上一般住宅也是不超过8层
     
 楼主| 发表于 2019-10-31 09:21:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-31 08:28
规范上有,公共建筑不大于8层,住宅18层

也就是说 如果按照规范来讲 理论上住宅一条回路可以供18层的灯具?
发表于 2019-10-31 10:24:30 | 显示全部楼层
理论上可以住宅一条回路供18层灯具,但还需要考虑光源数不超60个,电压降满足要求等等。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-10-31 10:27:03 | 显示全部楼层
hinsen11 发表于 2019-10-31 09:21
也就是说 如果按照规范来讲 理论上住宅一条回路可以供18层的灯具?

理论上是的
     
 楼主| 发表于 2019-11-1 08:53:28 | 显示全部楼层

感激不尽zszszszs
     
 楼主| 发表于 2019-11-1 08:54:30 | 显示全部楼层
qiusuo 发表于 2019-10-31 10:24
理论上可以住宅一条回路供18层灯具,但还需要考虑光源数不超60个,电压降满足要求等等。

好的 谢谢zsz
     
发表于 2019-11-1 09:44:09 | 显示全部楼层

楼梯间单独回路
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则