账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6706|回复: 6

[求助] 应急照明电缆问题

[复制链接]
发表于 2019-10-30 12:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一单体是个三层托老所的应急照明能否用阻燃电缆?查阅规范没有明确说不行

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-10-30 14:45:05 | 显示全部楼层
按照 GB51309的3.5.1,应采用耐火电缆
发表于 2019-10-31 15:16:02 | 显示全部楼层
仅从实用角度而言,应急照明采用自带蓄电池时实用阻燃电缆没有问题,因为本身配电箱电源要切除,电缆是否烧断无影响。采用集中电源时必须采用耐火电缆,否则无法保证应急照明持续时间。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-10-31 16:08:59 | 显示全部楼层
qiusuo 发表于 2019-10-31 15:16
仅从实用角度而言,应急照明采用自带蓄电池时实用阻燃电缆没有问题,因为本身配电箱电源要切除,电缆是否烧 ...

规范是以集中控制和非集中控制为分界的
发表于 2019-10-31 16:11:38 | 显示全部楼层
集中控制 ,现在很多厂家生产的,都是控制线和电源线合一的,电源线无所谓,但控制线不能出问题
 楼主| 发表于 2019-12-3 12:14:44 | 显示全部楼层
是的 老规范没有这块的规定 只有新出的的应急照明规范有提到一下
     
发表于 2020-8-15 17:55:03 | 显示全部楼层
要用耐火电缆,托老所是人员密集场所。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则