账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12714|回复: 6

[求助] 水下的泵还需要接地线吗

[复制链接]
     
发表于 2019-10-25 17:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
水下的接地线还有作用吗
     
发表于 2019-10-26 12:53:49 | 显示全部楼层
作用当然有,但是要和现场实际的供电方式配合,如果是隔离变,那就不能接;如果是安全电压,可接可不接;如果是漏电开关,那就必须可靠接。更何况不同的接地型式下作用都不一样。
发表于 2019-10-28 08:34:29 | 显示全部楼层
发生接地故障,过流保护没有了,漏电开关应该还能跳
     
发表于 2019-10-28 09:22:05 | 显示全部楼层
不知道具体指的是什么。
如果指的是潜水泵的接地端钮,没有接 PE 。TN-S 系统 就没有保护接零回路,影响开关动作。因为通过水构成的短路回路阻抗较大,大容量负荷,过流保护就很难保证动作了。
如果指的是 TT 系统。因为水的电阻远大于金属导体。所以,保护范围很小,基本上接近于零。水也是一种导体,如果人站的位置已经不在保护接地范围,人碰到水,就有遭电击可能。 所以,水下的接地线还是有作用的。
水能够降低一些土壤的电阻率,但是不能替代金属导体作为接地桩。如果把它看作金属导体,则电鱼事件就不会产生。两个电极烧开水就不能成立。因为没有电阻,就不消耗功率。
如果采用漏电保护开关,只是起到人直接碰触电源,能够起到保护人的作用。如果是电气设备外露可导电部分碰触电源故障,则可能因为漏电流太大,漏电开关自保。所以,也不一定可靠动作。漏电保护作为间接接触防护,并不合适。
     
发表于 2019-10-28 11:30:31 | 显示全部楼层
见到过某个水利设计院的图纸,为农村机井配电的,潜水泵是三相的,变压器出线就是3X6 混凝土电杆架空200米,给几个机井配电。另一个设计院的图纸,是四线的。潜水泵都是随时放井里,用完就拿出来。三相潜水泵用三根线的设计,算违规?
     
发表于 2019-10-28 14:20:14 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-10-28 11:30
见到过某个水利设计院的图纸,为农村机井配电的,潜水泵是三相的,变压器出线就是3X6 混凝土电杆架空200米 ...

农村多用TT系统,就地接地
     
发表于 2019-10-28 14:30:10 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-10-28 14:20
农村多用TT系统,就地接地

实际上,潜水泵都是随时放井里,用完就拿出来。没有接地。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则