大家好,想和大家一起探讨一下,大厂区中设置了控制中心报警系统,在其中一个小厂区做了区域报警系统,是没有联动功能的。现在暖通上要加两台需要和消防联动的排烟风机,我现在放了一台风机控制器在这两台排烟风机的风机配电箱旁,做个控制模块加进火灾报警系统内,也只有一路电源;规范要求排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置,我这小厂房里没有消控室,只有一个总控制室,也没有设置手动控制盘,请问这个需要新加吗?区域报警系统中可以加吗?给电源的风机配电箱中的开关能不能算手动直接控制装置呢?{:1_425:}{:1_425:}
或者说有没有别的解决办法呢?