[问题探讨] 职业中专的厕所,260平,用设应急照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-10-16 08:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:职业中专的厕所,260平,在室外,一层,用设应急照明吗?
     
发表于 2019-10-16 09:12:56 | 显示全部楼层
建议设,以人为本,突然提电是够麻烦的

点评

按照你这种说法,设计就太随意了。  发表于 2019-10-17 10:45
     
发表于 2019-10-16 09:16:30 | 显示全部楼层
根据《建筑设计防火规范》10.3.1(2)条,大于200平,应设置。

点评

请再读下规范  发表于 2019-10-17 10:44
     
 楼主| 发表于 2019-10-16 09:24:23 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2019-10-16 09:12
建议设,以人为本,突然提电是够麻烦的

是设A型灯具吗?B型可以不?
     
发表于 2019-10-16 09:29:00 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-10-16 09:24
是设A型灯具吗?B型可以不?

8m以下,得用A型的
     
发表于 2019-10-16 09:36:25 | 显示全部楼层
室外,一层。真有必要吗?感觉和规范一样都成卖产品的一伙了,一套电源箱得上万了,无语。。。
如果是我,建议建筑只做外廊,不设内部疏散走道。260平方米应该可以男女厕所,均不超过200平方米,规避规范吧。
     
 楼主| 发表于 2019-10-16 09:47:43 | 显示全部楼层
lty001 发表于 2019-10-16 09:36
室外,一层。真有必要吗?感觉和规范一样都成卖产品的一伙了,一套电源箱得上万了,无语。。。
如果是我, ...

女生部分140平,男生部分120平,用实墙完全隔开,不符合《建筑设计防火规范》10.3.1(2)条,大于200平应该设的要求吧?
     
发表于 2019-10-16 09:52:02 | 显示全部楼层
哎哎,厕所啊!各位!通常做法顶部侧墙都开洞做采光通风,所以白天采光不是问题。那么晚上呢?人很多?
《建规》10.3.1那是人员密集场所啊,一个厕所能够时刻人员密集?只是短时课间需求啊。而应急照明的设置意义又在哪里?
我们做设计,一定要考虑合规的同时合理,一个厕所都做应急照明,那么我们已经背离设计初衷了。
     
 楼主| 发表于 2019-10-16 11:11:09 | 显示全部楼层
本工程20X13米,建筑高度3.8米,彩钢板屋面,脊高5米,用做防雷不?
     
发表于 2019-10-16 11:17:24 | 显示全部楼层
看计算结果,如果按照人员密集场所,应该要做,估计还得二类。
发表于 2019-10-16 11:20:47 | 显示全部楼层
应急照明不用设置了
发表于 2019-10-16 11:21:53 | 显示全部楼层
防雷,不用算了,反正也是彩钢屋面,利用做接闪器就完了
     
 楼主| 发表于 2019-10-16 11:50:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-16 11:21
防雷,不用算了,反正也是彩钢屋面,利用做接闪器就完了

刚才建筑专业说改为屋面挂瓦了。
     
发表于 2019-10-16 14:24:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2019-10-16 14:40 编辑

说设应急照明的,这哪里是工程设计?这简直是文字狱了……
     
发表于 2019-10-16 15:13:58 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2019-10-16 14:24
说设应急照明的,这哪里是工程设计?这简直是文字狱了……

严重同意!