账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6718|回复: 3

[求助] 关于二级负荷两路10kV不联络问题

[复制链接]
     
发表于 2019-10-15 11:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两路10KV不设联络开关,接2个变压器,仅在低压处联络,这样满足二级负荷要求吗?变压器是1用1备的
发表于 2019-10-15 14:24:52 | 显示全部楼层
当一台变压器故障时,另一台变压器能满足二级负荷容量要求,就可以
     
发表于 2019-10-15 16:53:23 | 显示全部楼层
变压器1用1备?单纯的备用变压器有点浪费
     
发表于 2019-10-16 10:01:32 | 显示全部楼层
很多这方面设计朋友没有搞清楚备用什么。
如果是备用10kV电源,那么把两路10kV引入10kV母线,相互闭锁就可以了。这样与变压器没有关系。
如果是备用变压器,只要把变压器接在10kV母线下就可以了。如果10kV电源没问题,就不需要切换电源。只要切换相应的变压器就行。
如果是备用低压开关,则设置备用低压开关就行,高压电源,变压器都可以不变。
其中10kV母线可以分段,也可以不分段。低压母线也同样,可以分段,也可以不分段。严格意义上,10kV是母线只能分段,不能是联络。因为它必须来自一个电源。低压母线还有一点联络意思,因为变压器并联运行是允许的。
一个低压系统内不可以有两路电源同时供电,这是原则。
为了备用一台变压器,把高压电源,低压开关,一整套设备都备用。一台变压器需要切换,非得切换10kV线路,这个肯定不合适。线路备用必定是有主次的,随意来回切换,让上一级系统如何调配整个系统负荷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则