账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3780|回复: 12

[求助] 箱变

[复制链接]
     
发表于 2019-9-30 19:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大神,从环网柜到箱变的10KV高压,可以到第一个箱变后,在从第一个箱变到第二个箱变,再到第三个箱变,以此类推,这样供电可以吗?
     
发表于 2019-10-7 22:29:28 | 显示全部楼层
环网柜一般用于环网供电
     
 楼主| 发表于 2019-10-9 09:22:10 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-10-7 22:29
环网柜一般用于环网供电

那把环网柜换成开闭站呢,从开闭站到箱变,然后手拉手连下去,这样供电可以吗
发表于 2019-10-9 09:25:27 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2019-10-9 09:22
那把环网柜换成开闭站呢,从开闭站到箱变,然后手拉手连下去,这样供电可以吗

当然可以,就是供电可靠性不高
     
发表于 2019-10-9 21:55:58 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2019-10-9 09:22
那把环网柜换成开闭站呢,从开闭站到箱变,然后手拉手连下去,这样供电可以吗

可以,作为向开环运行的环网接线过渡
     
发表于 2019-10-9 22:00:21 | 显示全部楼层
单側电源单线单环开环运行,可供三级負荷但可靠性提高了!
     
发表于 2019-10-9 22:34:07 | 显示全部楼层
双側电源单线单环开环运行适合于二.三级負荷
     
发表于 2019-10-9 22:37:54 | 显示全部楼层
单側电源双线单环可供二.三级負荷
     
发表于 2019-10-9 22:40:22 | 显示全部楼层
双側区域站,双线双环可供一级負荷
     
 楼主| 发表于 2019-10-11 10:26:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-9 09:25
当然可以,就是供电可靠性不高

整个小区有29栋住宅楼,共设了14个箱变,1个开闭所,是不是可以从开闭所出来两路,一路带7个箱变,这样供电可以吗
发表于 2019-10-11 10:32:41 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2019-10-11 10:26
整个小区有29栋住宅楼,共设了14个箱变,1个开闭所,是不是可以从开闭所出来两路,一路带7个箱变,这样供 ...

这种情况,最好做成环形供电(开环运行),以增加可靠性
     
 楼主| 发表于 2019-10-11 10:36:31 | 显示全部楼层
如果不做高压分接箱,直接从开闭站引出两路高压,进1#箱变,在从1#箱变进2#箱变,一直到#7号箱变;另外一路进8#箱变,从8#箱变进9#箱变,直到14#箱变,这样供电有什么问题吗?如果做高压分接箱的话,从开闭站到第一个分接箱,在从第一个分接箱到第二个分接箱,直到第四个分接箱,每个分接箱4个出现回路,每个回路带一个箱变,这样供电有什么问题?那个更好呢?
发表于 2019-10-11 11:15:00 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2019-10-11 10:36
如果不做高压分接箱,直接从开闭站引出两路高压,进1#箱变,在从1#箱变进2#箱变,一直到#7号箱变;另外一路 ...

都不好,还是环网供电好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则