账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5108|回复: 4

[问题探讨] 小型商业集中控制型集中电源的供电

[复制链接]
     
发表于 2019-9-25 18:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二层商业,总建筑面积刚超3000平方米,上了喷淋和报警,没有其他消防负荷。小区有消防控制室,应急照明和疏散指示系统采用集中控制型集中电源。按照GB51309-2018,集中电源的供电应由本防火分区内的消防电源供电,但没有其他消防负荷,也无消防电源,从变电所单独引来一路电源,确实浪费。
可否由本楼总配电箱给集中电源供电?
发表于 2019-9-26 08:35:34 | 显示全部楼层
本楼总配电箱,放在哪里?
发表于 2019-9-26 08:36:48 | 显示全部楼层
如果本建筑,有独立的配电间,可以,否则,应从变电所接专门的消防电源
     
 楼主| 发表于 2019-9-26 15:01:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-26 08:36
如果本建筑,有独立的配电间,可以,否则,应从变电所接专门的消防电源

本建筑内要一个配电间,作为分配电室,消防电源从分配电室引出,依据是GB50016第10.1.6条的条文解释,对吧?
发表于 2019-9-26 15:16:49 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-9-26 15:01
本建筑内要一个配电间,作为分配电室,消防电源从分配电室引出,依据是GB50016第10.1.6条的条文解释,对 ...

是的,这才是消防专用电源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则