[求助] 商业餐饮建筑用电指标

[复制链接]
     
发表于 2019-9-24 18:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
收到甲方提供的用电指标表,请求做负荷计算。有些指标很高,感觉不靠谱,如:大型中西餐、婚庆酒楼300~400W/㎡;健身房300W/㎡;德克士、豪享来450-600W/㎡;儿童游乐园350W/㎡。哪位大咖有这方面的数据?
     
发表于 2019-9-24 21:19:38 | 显示全部楼层
甲方提资,可以质疑,但不能不遵循,如果是我收到这样的资料,第一时间回文写自己的质疑,认为偏高,要求提供同时系数或调整指标,同时要求提供供电方案或供电咨询结果。

如果甲方坚持,那就这么算呗,反正我没见过这种数据到供电局能跑下供电方案的。

我的经验,厨房从500~1500都可能,如果只看总面积,看餐厨比吧
健身房,没什么大的用电设备,100含空调都不小
西餐快餐,通常很大,经常一家就要500~600kW,他们电炸锅、电烤箱、电保温特别多~~
儿童游乐园...除非是电玩城,否则没那么大,不会超过100含空调

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-9-25 08:28:45 | 显示全部楼层
这些指标偏高,楼主可以单体按他这个,然后去乘同时系数
     
 楼主| 发表于 2019-9-25 14:58:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-9-24 21:19
甲方提资,可以质疑,但不能不遵循,如果是我收到这样的资料,第一时间回文写自己的质疑,认为偏高,要求提 ...

《08D800-2 民用建筑电气设计与施工_供电电源》-74页,中餐厅厨房的单位面积用电量为300-500w/m2。西餐厅为900-1000w/m2。
但是,这个面积仅仅是厨房面积呢,还是厨房面积加上餐厅面积?是不是后者的可能性更大一些?
     
发表于 2019-9-25 15:48:00 | 显示全部楼层
可参考《建筑电气》2019年8期文章《大型商业综合体供电负荷密度取值范围研究》,该文收集了一些已投入使用的商业综合体建筑的实际运行数据,并提供了取值参考建议。
     
 楼主| 发表于 2019-9-25 16:02:32 | 显示全部楼层
admin 发表于 2019-9-25 15:48
可参考《建筑电气》2019年8期文章《大型商业综合体供电负荷密度取值范围研究》,该文收集了一些已投入使用 ...

{:1_425:}{:1_425:}
     
发表于 2019-9-25 17:26:34 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-9-25 14:58
《08D800-2 民用建筑电气设计与施工_供电电源》-74页,中餐厅厨房的单位面积用电量为300-500w/m2。西餐厅 ...

从标题来看,看不出是不是仅厨房,从我做过的项目来看,是仅厨房面积,但是如果餐厅中布置了用电设备,面积也要加在厨房面积中

补充以下几点:
1.职工食堂未考虑自助餐台电保温用电量,此电量不算小,且用餐期间一直开启
2.有烟净化装置现在通常是在排油烟风机旁,一般是在楼顶,不在厨房内。
3.洗碗机我见过的大多数是60kW,比表中40要大
4.表中中餐的蒸柜用电量是燃气蒸柜的,如果是电蒸柜,要大不少,可参考西餐的蒸炉。且表中双门、三门蒸柜数据有问题。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-10-11 11:35:27 | 显示全部楼层
非住宅的用电为什么不按甲方提供数据设计,配电干线的需要系数,电房的同类用电需要系数及同时系数适当选取,就可以。