[求助] 卫生间漏电保护器用多少毫安的?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-19 14:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是用30mA的还是用15mA的?

依据是什么?
     
发表于 2019-9-19 15:12:20 | 显示全部楼层
用30mA的漏电保护
     
发表于 2019-9-19 15:24:29 | 显示全部楼层
环境潮湿,人体阻抗下降,漏电時接触电压下降但,心室颤动阀值仍为30mA
     
发表于 2019-9-19 15:35:52 | 显示全部楼层
用小了反而易误动使浴室断电
     
发表于 2019-9-19 17:04:30 | 显示全部楼层
JGJ16-2008、GB/T13955-2017均有要求,30mA。
     
 楼主| 发表于 2019-9-19 17:35:46 | 显示全部楼层
感谢楼上二位的回复!
     
发表于 2019-9-20 10:30:22 | 显示全部楼层
漏电保护是为了防止人员直接接触电源,而运生的。所以其动作值一定是要适应人体耐受。因为环境不同,人体表皮电阻不同,我们要控制流过人体的电流是困难的。但是,在人体耐受时间范围以内(小于0.1秒)切断电流,还是可以做到的,这是关键。哪怕此时经过人体的电流已经达到200毫安。如果,环境潮湿,人体表明电阻很小,触电电流会变得更大。要控制流过人体的电流,只有增加接触电阻,这是很困难的。调小保护动作电流,于事无补(0.1秒,5个周期已经过去)。但只要保证0.1秒以内动作即可。
有些场合,人体的耐受下降,30毫安就会有影响。比如,病人。为了防止在29毫安时不能及时切断电流,所以需要使用动作值较小的漏电保护开关。
以上说明,动作值与环境无关。动作值要根据人体耐受选择。能够保证在动作值以上,及时切断电流,才是关键。