所以讲,建筑电气业内规范混乱不堪。有一些是理解不同,有一些是推卸责任,让具体实施者,无所适从。
规范应该具有普遍性,如有特殊条件应该予以说明。
比如,引入的是金属水管,金属排污管,连接煤气管道,则这些管道都有可能外部引入电源,都有外部感生电动势可能,都应该与卫生间等电位连接。如果引入管道不属于金属导体,独立的金属挂钩挂件,可能感生电动势。但是,这样的电动势内阻抗较大,对人体影响相对较小,可以不接卫生间等电位。这个是不是需要特别说明?现时,金属吊顶上安装灯具,安装风机,取热电器,是不是存在间接接触问题,而且这种吊顶很有可能低于2.2米。即使不低于2.2米,又有谁能保证不会接触到呢?
卫生间就是一个法拉第笼子,也不具备普遍性。卫生间外界电磁场就进不来了吗,回答是否定的。再说,还有许多不是钢筋水泥的卫生间呢?
卫生间局部等电位就是让电气设备外露、外部可导电部分与地面保持等电位状态,免得人体经过电流。相线碰触电气设备外露、外部可导电部分尚且得到保护,那么 PE 引入电源又如何呢?室外 PE 与大地不处在一个等电位状态,可以导致电击事故发生。卫生间内部 PE 与局部等电位处在同一个电位上,如何发生电击事故呢?如果能发生电击事故,那么就是楼主担心的电楼,碰到墙壁就要触电,踏出卫生间就要触电,的事情发生了。如果不会,为什么 PE 不能和局部等电位连接呢?连接以后还提供了一条保护接零的回路,有什么不好呢?
所以,建筑电气业内这种混淆的概念太多太多。 |
|