账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5916|回复: 5

[求助] 室外灯带如何配电

[复制链接]
     
发表于 2019-9-11 18:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一条1000米市政道路,两旁每棵树挂50米灯带。变压器在道路最边上,最远端的树我已经加大电缆敷设,那树上的50米灯带如何配电,灯带太长。要加恒流开关电源?一棵树1200W要做三个恒流开关电源?近端的树是不是也要加开关电源
     
发表于 2019-9-11 18:36:56 | 显示全部楼层
现在灯带都是LED的了吧,那加开关电源应该是常见做法了,至于是不是恒流,那就不一定了

发表于 2019-9-12 08:40:37 | 显示全部楼层
确定一棵树1200W?
     
发表于 2019-9-12 10:59:59 | 显示全部楼层
呵呵,三楼还是老道。
一棵树挂1200W的LED灯带,确实夸张。
     
发表于 2019-9-12 11:02:30 | 显示全部楼层
这个灯带应该是临时设施,容量留够,让施工队或厂家去挂。OK?

     
 楼主| 发表于 2019-10-22 11:05:31 | 显示全部楼层
灯带做景观的提的,后来和厂家确认了100W,最后在路灯配电电缆上插接三相开关,轮换配电,空开装在路灯杆下面的盒子里,每条灯带配专用接头,国庆没听说不亮
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则