官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2019-9-9 14:18 规范上也没有要求这个应急配电箱需要双电源供电
890214 发表于 2019-9-9 14:56 厂家为什么应急照明配电箱都是两路电源引来?看设计图纸也都是两路电源。请问:树总设计是用两路电源不?
树欲静而风不止 发表于 2019-9-9 15:13 一种是好几层设置一台集中电源的,配置双电源切换,一种是底层双切后,提供干线,两种都可以
消防应急照明专题帖子汇总
890214 发表于 2019-9-9 15:56 还是两路电源(应该是建筑物本身就有两路电源)。 若建筑物只有一路电源,是不是就采用一路电源?
树欲静而风不止 发表于 2019-9-9 15:57 二、三级负荷,没有问题,一级负荷,按照民规,不行
890214 发表于 2019-9-9 16:18 是民规13.9.12条吗?
x01oct 发表于 2019-9-9 17:26 50016的10.1.8条及条文解释,应急照明由本防火分区的双切箱引来电源,所以如果你本防火分区只有一个应急照 ...
890214 发表于 2019-9-10 08:39 如您所说,按50016的10.1.8条及条文解释,应急照明由本防火分区的双切箱引来电源。比如,室外消防用水量 ...
树欲静而风不止 发表于 2019-9-10 08:28 要我来看,这个在防火分区是市电和蓄电池电源切换后给灯具供电,也是满足要求(新疏散照明规范,单回路从 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页