账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16361|回复: 23

[求助] 此情形下,跨步电压是多少V?

[复制链接]
     
发表于 2019-8-30 14:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
卫生间,安装了等电位联结。


某天,卫生间里发生了漏电而漏电保护却不正常,此时你刚好一只脚踩在卫生间里,另一只脚踩在卫生间外。


请问,此时你两只脚之间的跨步电压是多少V?是民用的220V吗?
发表于 2019-8-30 14:30:48 | 显示全部楼层
这严格意义上说,不是跨步电压了,就是触电
     
 楼主| 发表于 2019-8-30 14:51:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-30 14:30
这严格意义上说,不是跨步电压了,就是触电

那请问卫生间里能不能安装等电位联结?
发表于 2019-8-30 14:59:09 | 显示全部楼层
最大主月 发表于 2019-8-30 14:51
那请问卫生间里能不能安装等电位联结?

可以
     
 楼主| 发表于 2019-8-30 15:00:43 | 显示全部楼层

那发生主帖中所说的情形怎么办?
发表于 2019-8-30 15:11:42 | 显示全部楼层
最大主月 发表于 2019-8-30 15:00
那发生主帖中所说的情形怎么办?

我的理解:卫生间本身用电,发生短路或接地故障,就应该跳闸,如果这个没有有效保护,局部等电位来辅助。这是保障用户平时主要使用的情况,楼主所述情况,应该是特例
     
发表于 2019-8-30 15:43:59 | 显示全部楼层
理论上卫生间局部等电位,与系统接地型式是两个概念。局部等电位线也不能与PE相连接。卫生间所有金属器件都应该接局部等电位线。但是,实际中有谁能这样做呢,水暖器件也没有接局部等电位端子。也没有把插座上的PE接到局部等电位。所以,局部等电位其实和PE是互相直接连通的,有保护接零作用,具备分断电源条件。
我们也不必把局部等电位看作是独立的,其实它是建立在大地基础上的。(与建筑物钢筋是相连的)
决定跨步电压的条件是,流经大地的电流大,电阻大,在跨步内分压高。在卫生间局部等电位与外部大地之间,电阻相差不是很大,作为220V低压,在跨步以内所得分压是有限的。
     
 楼主| 发表于 2019-8-30 17:12:36 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-30 15:11
我的理解:卫生间本身用电,发生短路或接地故障,就应该跳闸,如果这个没有有效保护,局部等电位来辅助。 ...

特例?
比如,一个单元楼里,某住户电器漏电,漏电电流经外壳导入地线。由于单元楼内地线是相通的,这时这个单元所有的住户家中地线都带电了,而卫生间的等电位是与卫生间的插座PE线相连的。这样,这个单元楼里所有住户的卫生间都带电了,且漏电保护除第一家外都不会跳闸(设第一家未装漏保或漏保失灵)。整个单元的人都要进出自家卫生间的,这么多人,这么大的频次,只是特例???
     
 楼主| 发表于 2019-8-30 18:16:18 来自手机 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-8-30 15:43
理论上卫生间局部等电位,与系统接地型式是两个概念。局部等电位线也不能与PE相连接。卫生间所有金属器件都 ...

那你认为此情形下,两脚之间的电压会是多少?你模拟过此情形实测过吗?
     
 楼主| 发表于 2019-8-30 20:17:47 来自手机 | 显示全部楼层
有人说,如果卫生间地面潮湿的话,人会直接触电挂掉!
这么危险???
这么可怕???
     
发表于 2019-8-30 21:45:18 | 显示全部楼层
跨步电压是高压里面的概念,低压不用考虑跨步电压
     
 楼主| 发表于 2019-8-31 07:29:38 | 显示全部楼层
cosφ 发表于 2019-8-30 21:45
跨步电压是高压里面的概念,低压不用考虑跨步电压

那你认为此情形下,两脚之间的电压不是民用的220V?
     
发表于 2019-8-31 08:40:26 | 显示全部楼层
最大主月 发表于 2019-8-30 18:16
那你认为此情形下,两脚之间的电压会是多少?你模拟过此情形实测过吗?

可以忽略。  我也曾经看到过相关帖子,也在想这些问题。其实,我们可以把它看作与TT相类似的问题。TT超过一定得范围也是不安全的。在伸臂距离范围内,接触电气外露可导电部分,TT是安全的(高压系统是没有TT的)。卫生间局部等点位与室外跨步之间,一定小于伸臂距离。所以,局部等电位是安全的。除非这个局部等电位对地是有良好的绝缘的,那么不要说跨门电压,就是碰到室内墙壁,人就挂了。
     
发表于 2019-8-31 09:39:58 | 显示全部楼层
卫生间等电位联结和楼板内钢筋联是通的,卫生间内外不会有多大的跨步电压。
     
 楼主| 发表于 2019-8-31 14:45:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 最大主月 于 2019-8-31 14:58 编辑
荣知事 发表于 2019-8-31 08:40
可以忽略。  我也曾经看到过相关帖子,也在想这些问题。其实,我们可以把它看作与TT相类似的问题。TT超过 ...

那请问,主帖中所述情形下,有人说“如果卫生间地面潮湿会直接触电挂掉”,请问此人所说的结论是否能够成立?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则