[求助] 关于应急照明的问题

[复制链接]
     
发表于 2019-8-28 17:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个200平的会议室,由于超面积,建筑单设了一个防火分区。按照规范来说应急照明配电箱相邻防火分区可以共用,但是集中电源并没有说明,大家觉得还需要单独给会议室设集中电源吗?放哪里也是个问题,能不能不设疏散照明了?
发表于 2019-8-28 17:05:55 | 显示全部楼层
200平的会议室,人员密集,需要设置疏散照明
发表于 2019-8-28 17:06:33 | 显示全部楼层
集中电源,没有必要单设
     
 楼主| 发表于 2019-8-28 19:00:37 | 显示全部楼层
规范中提到应急照明配电箱可以相邻的防火分区共用,但集中电源规定按防火分区设置集中电源
规范3.3.8.  2 集中电源的设置应符合下列规定:
   1)应综合考虑配电线路的供电距离、导线截面、压降损耗等因素,按防火分区的划分情况设置集中电源;灯具总功率大于5kW的系统,应分散设置集中电源。
     
发表于 2019-8-28 21:16:08 | 显示全部楼层
人员密集场所应单独设应急照明箱
     
发表于 2019-8-28 21:33:11 | 显示全部楼层
容量不会超5Kw,由附近集中电源供电
     
 楼主| 发表于 2019-8-28 23:10:54 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-8-28 21:33
容量不会超5Kw,由附近集中电源供电

关键是这个会议室还是个单独防火分区,附近集中电源供电不成跨防火分区了
     
发表于 2019-8-28 23:20:42 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-8-28 23:10
关键是这个会议室还是个单独防火分区,附近集中电源供电不成跨防火分区了

没办法,规范编者没有考虑这种情况
     
发表于 2019-8-28 23:25:25 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-8-28 23:10
关键是这个会议室还是个单独防火分区,附近集中电源供电不成跨防火分区了

規范没有说每个防火分区要设集中电源
     
发表于 2019-8-28 23:28:00 | 显示全部楼层
一个集中电源可供不同防火分区的应急箱
     
发表于 2019-8-28 23:43:44 | 显示全部楼层
规范要求集中电源应放在消控室、低压配电室等就说明可供几个防火分区了
     
发表于 2019-8-28 23:46:06 | 显示全部楼层
但要考虑距离、线路截面,压降等
发表于 2019-8-29 08:39:30 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-8-28 19:00
规范中提到应急照明配电箱可以相邻的防火分区共用,但集中电源规定按防火分区设置集中电源
规范3.3.8.   ...

按防火分区的划分情况设置集中电源,不是每个防火分区设置
     
发表于 2019-8-29 12:00:44 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-8-28 19:00
规范中提到应急照明配电箱可以相邻的防火分区共用,但集中电源规定按防火分区设置集中电源
规范3.3.8.   ...

从经济性跟合理性来讲,共用一个是可以的,如果硬钻规范的字眼,就没办法进行设计了
     
 楼主| 发表于 2019-8-29 12:41:33 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-8-28 23:28
一个集中电源可供不同防火分区的应急箱

可能是我对集中电源的理解有误,规范中规定集中电源应该是直接给灯具进行供电的,按您的意思是说也可以给应急照明配电箱供电?