账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11749|回复: 23

[问题探讨] 旧楼加电梯,电梯配电箱总电源开关用带漏电功能吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-8-27 19:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
国家有补贴,旧楼加电梯,有做过的请介绍一下。网上见到上海有规定(不知是否真实),电梯配电箱总电源开关用带漏电功能,100mA,是为了防火吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-8-28 08:34:55 | 显示全部楼层
100mA,就是防止漏电火灾或短路保护灵敏度不够
     
 楼主| 发表于 2019-8-28 10:08:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-28 08:34
100mA,就是防止漏电火灾或短路保护灵敏度不够

电梯配电箱总电源开关用带漏电功能是必须的吗?不设可以不?
发表于 2019-8-28 10:18:07 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-8-28 10:08
电梯配电箱总电源开关用带漏电功能是必须的吗?不设可以不?

不设,可以,我们有些设了,被甲方要求取消了(说老是误动)
     
发表于 2019-8-28 10:55:17 | 显示全部楼层
漏电现在用滥了。。有的凡是室外设备都加装30mA漏电保护。。
     
 楼主| 发表于 2019-8-28 11:06:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-28 10:18
不设,可以,我们有些设了,被甲方要求取消了(说老是误动)

是的,老是误动更耽误事。旧楼加的电梯,四周都是玻璃的。
     
发表于 2019-8-28 16:40:47 | 显示全部楼层
作过的加装电梯总配电箱末设RCD
     
发表于 2019-8-28 16:42:32 | 显示全部楼层
作过的加装电梯总配电箱末设RCD
     
发表于 2019-8-28 16:43:46 | 显示全部楼层
如设RCD只报警不跳闸
     
发表于 2019-8-28 16:45:27 | 显示全部楼层
电梯的金属构件作䓁电位联接
     
发表于 2019-8-28 16:47:12 | 显示全部楼层
上面一条是作䓁电位联接
     
发表于 2019-8-28 16:49:18 | 显示全部楼层
上面的一条是你等电位联接(MCB)
     
发表于 2019-8-28 16:50:50 | 显示全部楼层
上面的一条是作等电位联接(MCB)
     
发表于 2019-8-28 16:58:41 | 显示全部楼层
上海新出的规范。 T/SETA0002—2019。无此要求
     
 楼主| 发表于 2019-8-29 09:38:20 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-8-28 16:58
上海新出的规范。 T/SETA0002—2019。无此要求

能否提供T/SETA0002—2019电子版?谢谢了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则