账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6346|回复: 7

[求助] 卫生间能安装局部等电位联结吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-8-25 13:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有的人说不能,因为打雷时,卫生间里会通过什么钢筋网或者防雷下引线,会引入雷电或者感应雷电,这时如果一个人一只脚在卫生间内,另一只脚在卫生间外,就形成了电压差,就会有电流通过人体,人就危险了!

这种说法有道理吗?

     
 楼主| 发表于 2019-8-25 14:54:59 | 显示全部楼层
卫生间存在危险电位的原因

2.1通过金属管道,金属物传递卫生间内安装的金属给水立管,铸铁排水管,煤气管,太阳能热水金属给水管,金属浴缸,金属洗脸盆等这些电的良导体会引入别处危险电位。比如伸出屋面的管道传递雷电,上下楼层的危险电位通过金属给水立管传递到本层卫生间。

2.2通过电线导体传递。

(1)当卫生间用电设备发生短路、绝缘老化、用电线路发生中性点偏移、分户箱内的漏电保护器失灵、PE线断开时都可能使设备外壳、与设备连接的管道带电而导致浴室出现危险电位,此时人体触及带电体时会受到电击。

(2)卫生间内若安装有电话、有线电视、网络、呼叫按钮等弱电线路其低电压在人体洗浴时也能引起电击并且可能存在危险电位(如雷电波)通过这些线路侵入卫生间。

2.3雷电感应出危险电位。

一般情况下建筑物通过焊接防雷引下线、均压环、基础地梁、桩基等措施已经使整个建筑物形成法拉第笼,由于屏蔽作用位于建筑物内部的卫生间是没有电流的。但是位于建筑物外围的卫生间的金属窗受侧击雷,流经引下线的雷击电流会对卫生间内的金属物体感应出电压和电流。对于较高的建筑物,引下线很长,雷电流的电感压降将较大,也会发生反击现象传递危险电位至卫生间。
     
发表于 2019-8-26 09:13:08 | 显示全部楼层
没有淋雨可以考虑不做局部等电位。
     
发表于 2019-8-26 09:31:34 | 显示全部楼层
有浴室的卫生间要求设置局部等电位
     
 楼主| 发表于 2019-8-26 14:20:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-8-26 09:31
有浴室的卫生间要求设置局部等电位

那请问“如果一个人一只脚在卫生间内,另一只脚在卫生间外,就形成了电压差,就会有电流通过人体,人就危险了”这种情形该怎么处理?
     
发表于 2019-8-26 14:29:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-8-26 14:32 编辑
最大主月 发表于 2019-8-26 14:20
那请问“如果一个人一只脚在卫生间内,另一只脚在卫生间外,就形成了电压差,就会有电流通过人体,人就危 ...

不处理这类问题

防雷永远是减小危害,不是避免危害
     
发表于 2019-8-27 14:19:31 | 显示全部楼层
别慌,本来卫生间内外的板就是一个整体,也是等电位的,那点点跨步电压可以忽略。
     
 楼主| 发表于 2019-8-28 07:52:08 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2019-8-27 14:19
别慌,本来卫生间内外的板就是一个整体,也是等电位的,那点点跨步电压可以忽略。

一个整体?

那卫生间等电位是叫局部等电位还是叫整体等电位?

那点点跨步电压?那点点是多少?忽略的标准是多少?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则