账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16633|回复: 16

[求助] 二级负荷里的消防负荷供电怎么做?

[复制链接]
发表于 2019-8-16 15:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个液化石油气气化站项目,根据《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015第12.1条规定,“12.1.1 液化石油气储存站、储配站和灌装站内消防水泵及消防应急照明和液化石油气气化站、混气站的供电系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052中二级负荷的有关规定。液化石油气储存站、储配站和灌装站其他电气设备的供电系统可为三级负荷。”现在气化站内的低压配电柜AP两路电源,一路来自站内箱变,一路来自柴油发电机组。在这个气化站里建一个消防泵房,消防泵房的供电应该怎么设计?

几种猜想:
1.因为AP中已经有两路电源了,直接在AP中取电可以吗?
2.正常情况从AP取电,应急情况直接在柴发取电?那双切箱怎么设置?常用电源断电后,AP的电源自动切换到柴发了,消防用电不就自然带电了吗?消防用电还从柴发取冲突吧?
3.消防用电不经过AP,两路电源分别从站内箱变和柴发取来?

求助大神前辈们帮助,谢谢了!
     
发表于 2019-8-16 15:45:53 | 显示全部楼层
消防泵房配电独立出来, 市电单独进线,备用电源引自柴发,与AP配电箱无关。
发表于 2019-8-16 16:02:41 | 显示全部楼层
消防的两路电源,必须末端(泵房)切换
发表于 2019-8-16 16:04:50 | 显示全部楼层
低压配电柜AP,是一台双切的配电柜,还是一排配电柜(两段母线)
 楼主| 发表于 2019-8-16 16:12:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-16 16:04
低压配电柜AP,是一台双切的配电柜,还是一排配电柜(两段母线)

AP是双切的配电柜。两者有什么不同吗?
 楼主| 发表于 2019-8-16 16:13:12 | 显示全部楼层
Hero_我大哥 发表于 2019-8-16 15:45
消防泵房配电独立出来, 市电单独进线,备用电源引自柴发,与AP配电箱无关。

恩恩  明白了  谢谢大哥啊!
发表于 2019-8-16 16:22:15 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2019-8-16 16:12
AP是双切的配电柜。两者有什么不同吗?

如果两段母线,可以每段出一路,到泵房双切
 楼主| 发表于 2019-9-4 10:37:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-16 16:22
如果两段母线,可以每段出一路,到泵房双切

树前辈,请教一下。我这个项目不让上柴发了,备用电源是从另一个厂区引过来的,这样,两路电源引到配电室,甲方要求“从现有双电源供电的配电室内提供消防水泵房双电源。”消防电源双切我不会画了,麻烦您给指点指点。 下边两张图是我画的,但我感觉明显不对,消防用电不是末端互投了。第一张是配电室的配电柜系统图(删除了无用的,只保留了进线和消防用电回路),第二张是消防泵房里的配电箱。应该怎么画啊,谢谢了!

低压配电.JPG        消防.JPG

发表于 2019-9-4 10:46:41 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2019-9-4 10:37
树前辈,请教一下。我这个项目不让上柴发了,备用电源是从另一个厂区引过来的,这样,两路电源引到配电室 ...

这样肯定是不行的,消防双回路没有末端切换
 楼主| 发表于 2019-9-4 10:50:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-4 10:46
这样肯定是不行的,消防双回路没有末端切换

那应该怎么画啊,恳求前辈指点指点啊。这种二级负荷下的消防用电头一次遇见,我们公司没有可问的人了。
发表于 2019-9-4 10:53:34 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2019-9-4 10:50
那应该怎么画啊,恳求前辈指点指点啊。这种二级负荷下的消防用电头一次遇见,我们公司没有可问的人了。

配电室,分成两段母线或两台配电箱,分别出线到泵房,那里的双切箱和控制箱可以选用成套或者画个配电系统,然后采用标准图集
 楼主| 发表于 2019-9-4 11:00:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-4 10:53
配电室,分成两段母线或两台配电箱,分别出线到泵房,那里的双切箱和控制箱可以选用成套或者画个配电系统 ...


消防2.JPG 这样可以吗?
发表于 2019-9-4 11:13:25 | 显示全部楼层

这样可以
 楼主| 发表于 2019-9-4 11:19:04 | 显示全部楼层

恩恩。但是这样的话,消防负荷与非消防负荷算同回路吗?同回路是禁止的吧?
发表于 2019-9-4 11:22:02 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2019-9-4 11:19
恩恩。但是这样的话,消防负荷与非消防负荷算同回路吗?同回路是禁止的吧?

哪里同回路了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则