账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6426|回复: 4

[求助] 洁净车间烟感设置问题

[复制链接]
     
发表于 2019-8-14 18:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在做一个医药工业洁净车间的消防设计,车间分隔成了许多小房间,
现有个问题请教:每个分隔出来的小房间都需要设置烟感探测器吗?
如果是的话,衍生出如下问题:
按照火规要求
6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
如果按照以上两条做的话,烟感无法设置(空间太小)
请教大家都是怎么做的?
洁净房间.png
     
 楼主| 发表于 2019-8-15 00:53:12 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下,S1是空调出风口
发表于 2019-8-15 08:55:00 | 显示全部楼层
装是肯定要装的,隔断的小房间有烟气集聚,装在外面没有用
发表于 2019-8-15 08:56:49 | 显示全部楼层
装在里面,距离实在不满足,也是没有办法的事,可以尽量满足,然后调低其灵敏度来处理(房间也小,烟气容易探测到)
     
发表于 2019-8-15 21:37:54 | 显示全部楼层
肯定要做,空调出风口的问题,也只能尽量满足了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则