账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6387|回复: 5

[规范条文] GB 50352-2019《民用建筑设计统一标准 》8.3.1.3条怎么理解?

[复制链接]
     
发表于 2019-8-6 09:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    又有新规范出来了,请问大家对GB 50352-2019《民用建筑设计统一标准 》8.3.1.3条怎么理解?个人认为,“变电所宜设在一个防火分区内”这句话可以有至少3种解析,1. 一个项目每个变电所均单独设置防火分区。为什么有这个解读?因为前面车库防火规范报批稿中曾经有类似的一条,另外有个别人员依据建规5.3.1条这样解读,要求单独设防火分区,面积不超1000平方。2. 一个项目所有的变电所集中设置在一个防火分区内,不排除不懂电气的建筑专业越俎代庖,这几年被给排水、暖通专业的规范这样整过无数次了。3. 每个变电所均设置在任意一个防火分区内,可集中可分散,每个变电所不跨防火分区即可,个人觉得这种解析比较合理。
     PS:规范编制人员是不是搞个资格认证?先把语文这一关过了?
  
     
发表于 2019-8-6 09:47:24 | 显示全部楼层
我理解为变电所不跨越防火分区,同一个变电所的各房间在同一个防火分区内。
发表于 2019-8-6 10:04:47 | 显示全部楼层
变电所宜设在一个防火分区内,不等于,变电所必须单独的一个防火分区
     
发表于 2019-8-6 10:54:32 | 显示全部楼层
容量不同变电所个数不同,各在负荷中心,每个不跨防火分区
     
发表于 2019-8-6 15:07:19 | 显示全部楼层
问都问到这里,我借宝地再追问下,这条的后半句:建筑面积不大于200平方时,至少应设置一个直通疏散走道(安全出口)或室外的疏散门。相对建规,加了个”直通疏散走道(安全出口)或室外的“;大家怎么理解,那就和消防泵消控室的做法一样了?对应很多不靠塔楼或单元楼的变配电站,那都需要考虑加楼梯?
发表于 2019-8-6 15:20:36 | 显示全部楼层
echo9734 发表于 2019-8-6 15:07
问都问到这里,我借宝地再追问下,这条的后半句:建筑面积不大于200平方时,至少应设置一个直通疏散走道(安 ...

是的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则