账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4795|回复: 7

[求助] 电动窗配电问题。

[复制链接]
     
发表于 2019-7-29 15:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅楼顶楼的消防电动排烟窗,能否直接从消防电梯配电箱引电。
发表于 2019-7-29 15:08:50 | 显示全部楼层
不行,消防电梯考虑电源的专用性
     
 楼主| 发表于 2019-7-29 15:32:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-29 15:08
不行,消防电梯考虑电源的专用性

您好,请问普通的双电源电梯是否可以呢
发表于 2019-7-29 16:05:22 | 显示全部楼层
1305850287 发表于 2019-7-29 15:32
您好,请问普通的双电源电梯是否可以呢

不行,消防负荷不能从普通配电箱接
     
发表于 2019-7-29 17:50:59 | 显示全部楼层
1305850287 发表于 2019-7-29 15:32
您好,请问普通的双电源电梯是否可以呢

电梯是专用设备,电源必须专用回路

电动排烟窗可以考虑从应急照明集中电源的上一级消防互投配电箱给电
     
 楼主| 发表于 2019-7-31 11:05:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-7-29 17:50
电梯是专用设备,电源必须专用回路

电动排烟窗可以考虑从应急照明集中电源的上一级消防互投配电箱给电

好的,谢谢
     
发表于 2019-8-22 13:10:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2019-8-22 14:17 编辑

错误言论,撤回
     
发表于 2019-8-27 16:38:40 | 显示全部楼层
什么样的方案,住宅顶楼会出现电动窗,建议高窗少的话用手摇的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则