账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4846|回复: 3

[问题探讨] 照明系统中光源为LED灯时可否不设置PE线

[复制链接]
     
发表于 2019-7-21 07:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现今厂家提供的灯具为LED塑料灯,厂家的灯具上面没有PE线接线端子,在绘图时候,能否取消PE线。因为就是设置了PE线,施工也连接不了,灯具高度低于2.4米时候的可否不设置,还可以省投资。但是取消违反相应规定吗
     
发表于 2019-7-21 21:03:39 | 显示全部楼层
II类灯具不设PE线,但是I类灯具需要设PE线,问题是您能确定一定是I类还是II类灯具么?
     
发表于 2019-7-21 22:20:49 | 显示全部楼层
同意2楼意见,即便初装是II类灯具,最好还是有PE线,方便以后更换I类灯具。
发表于 2019-7-22 08:22:41 | 显示全部楼层
配电箱就是接出了PE线,往哪里接,一屋子灯具旁都丢个线头?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则