账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11271|回复: 14

[求助] 合用前室的正压送风口需要联动风机么?

[复制链接]
     
发表于 2019-7-18 19:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在设备专业上看到需要联动,但是电气规范上没看到,审核的说可以不做。那到底需不需要联动呢。
     
发表于 2019-7-18 23:00:40 | 显示全部楼层
暖通规范是需要,加压风口开启,I/O模块的输入模块反馈到主机,主机通过I/O模块联动开启风机。理论上是这样,我不知道实际现场报警主机控制逻辑是否这样
     
发表于 2019-7-19 08:46:21 | 显示全部楼层
以暖通提资条件为准。需要联动。
发表于 2019-7-19 08:48:12 | 显示全部楼层
这个通过软件编程实现
QQ图片20190719084632.png
     
发表于 2019-7-19 09:18:14 | 显示全部楼层
问题是,加压送风口为啥会开启
     
发表于 2019-7-19 14:00:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-7-19 09:18
问题是,加压送风口为啥会开启

有现场手动机械设施。疏散人员可以手动打开
     
发表于 2019-7-19 14:15:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-7-19 14:24 编辑
rainmen_73 发表于 2019-7-19 14:00
有现场手动机械设施。疏散人员可以手动打开

那从逻辑上来讲,这第4条不是应该算第2条中的情况么?


而且吧...50116中的 4.5.1条中,防烟系统联动控制方式里,就没有接受正压风口的联动启动信号这一条

同时也不符合FAS系统中现在的“与”逻辑
     
发表于 2019-7-19 17:37:28 | 显示全部楼层
我怎么记得好像要从风口专线引到风机控制箱呢
     
发表于 2019-7-19 17:45:15 | 显示全部楼层
这个在去年编制组已有回复,见附图
1.jpg
2.jpg
     
发表于 2019-7-19 17:46:24 | 显示全部楼层
还是按照我们电气的GB50116执行
     
发表于 2019-7-20 12:09:58 | 显示全部楼层
应从风口专线引到风机控制箱,否则就失去设置风口手动操作装置的意义。四川消防研究所的回复是要作废风规吗?
     
发表于 2019-7-21 21:07:42 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-7-20 12:09
应从风口专线引到风机控制箱,否则就失去设置风口手动操作装置的意义。四川消防研究所的回复是要作废风规吗 ...

风口手动操作本来就没啥实际意义,火灾中根本不会有人去手动开启的
     
发表于 2019-7-21 21:09:08 | 显示全部楼层
lightfish 发表于 2019-7-19 17:45
这个在去年编制组已有回复,见附图

这个好!这个好!这个好!
     
发表于 2019-7-22 11:42:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-7-21 21:07
风口手动操作本来就没啥实际意义,火灾中根本不会有人去手动开启的

火灾时FAS失效的情况下通过操作风口手动操作装置启动风机有意义。否则不必设风口手动操作装置。再者,编规范应认真,回复应慎重,不要翻手为云覆手为雨,让设计人员无法适从。
     
发表于 2019-7-22 15:50:39 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-7-22 11:42
火灾时FAS失效的情况下通过操作风口手动操作装置启动风机有意义。否则不必设风口手动操作装置。再者,编 ...

我的观点:fas不应该失效,即使失效了,也没人去操作风口,撤离的人不回去操作风口,消控室的人也不会跑去操作风口。

反正现在消防泵的设计逻辑就不是很好:
单电源怕失效,搞双电源互投;
还怕出问题,搞消防电源监控;
又怕水泵出问题,搞消防巡检;
再怕二次回路出问题,搞机械应急启动....
...
按此逻辑,所有消防风机都应该这么搞一下,然后fas也要双机备份得了~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则