账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5384|回复: 3

[问题探讨] 应急照明集中电源是否可以从低压房单电源供电?

[复制链接]
     
发表于 2019-7-18 10:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
无论一级、二级负荷,应急照明采用集中电源的话,因为蓄电池是一个独立电源,那是不是可以从低压柜引一路电源(一根耐火电缆)到集中电源箱,而不是以前一般的两路电源到应急照明箱,也就不用设双电源切换开关。集中电源内部自带有市电与蓄电池的切换装置,也是满足:“应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
我现在出图还是在双电源切换后接集中电源的。只是有以上这个想法,不知道可行不?

发表于 2019-7-18 10:57:17 | 显示全部楼层
按照新的应急照明规范,应该是可以的
发表于 2019-7-18 10:57:49 | 显示全部楼层
按照民规,一级负荷有点问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则