账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11881|回复: 26

[求助] 变电所布置图

[复制链接]
     
发表于 2019-7-17 11:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请大家看看有没有什么问题或者有没有更好的布置方式
1531799263.png
     
 楼主| 发表于 2019-7-17 11:53:33 | 显示全部楼层
1531799544(1).png
     
发表于 2019-7-17 12:11:54 | 显示全部楼层
里面的变压器坏了推不出来
     
 楼主| 发表于 2019-7-17 13:18:45 | 显示全部楼层
更换里面变压器的话,可不可把一段墙推掉
     
发表于 2019-7-17 13:38:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-7-17 13:39 编辑

问题挺多的
1.左侧是否是10kV柜,是的话柜后操作距离不够,柜前检修距离可能不够,如果有联络的话,排列方式也不对。
2.低压柜目测少出口,你不标尺寸我也不知道是多少
3.缺少运输通道
4.变压器与低压柜建议留200mm
5.缺少备用空间,如果低压柜数量有变化,就做死了,不妥。
6.缺直流屏
7.变形缝处设置配电柜也不妥

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-7-17 14:22:54 | 显示全部楼层
这个还是单设一个高压配电室好
     
 楼主| 发表于 2019-7-17 14:37:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2019-7-17 17:06 编辑

已经提建筑增加变电所面积了,这个变电所是一层的。想请问为什么变压器与低压柜留200mm
     
 楼主| 发表于 2019-7-17 14:39:31 | 显示全部楼层
1531809229(1).png
     
发表于 2019-7-17 14:47:20 | 显示全部楼层
1、17台低压柜+2台变压器,长度已超过15m,按GB50054-2011 4.2.4调整;
2、高压配电装置如果是中置柜的话,各种通道按GB50053-2013 4.2.7布置;
3、备用位置未表示,应符合GB50053-2013 4.1.6;
4、伸缩缝处应符合GB50053-2013 6.2.11;
5、搬运通道要求应符合GB50053-2013 6.2.8.

点评

有理有据  发表于 2019-7-17 15:47
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-7-17 16:36:05 | 显示全部楼层
1,变电所已经设置的两个门了,这条还是有点没明白;2,高低压室为什么宜分开设置,这样做有什么好处吗?3,变电所设置在变形缝这里,建筑就给的这个部位,另外GB50053-2013 6.2.11讲的是宜,不大好说话
发表于 2019-7-17 16:41:05 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-7-17 16:36
1,变电所已经设置的两个门了,这条还是有点没明白;2,高低压室为什么宜分开设置,这样做有什么好处吗?3 ...

高低压室为什么宜分开设置,这样做有什么好处吗
主要是安全
     
发表于 2019-7-17 17:42:54 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-7-17 16:36
1,变电所已经设置的两个门了,这条还是有点没明白;2,高低压室为什么宜分开设置,这样做有什么好处吗?3 ...

1.变电所的2个门,和低压柜的2或3个出口,没有关系
2.分不分开都可以
3.建筑可以给这里,但是你用这里就是有问题,变形了,母线崩了,你咋办?

     
发表于 2019-7-17 17:45:48 | 显示全部楼层
另,8楼图,高压柜布置不对
     
 楼主| 发表于 2019-7-18 10:57:59 | 显示全部楼层
高压柜里柱子不到800了,已调整。
变形缝在高压柜和低压柜之间,高压柜和低压柜之间用电缆,不用母线,在装补偿装置,应该可以;
如果是低压柜后面要两个出口,高压柜那边门不算,那是不是一组低压柜要俩个门,像这个变电所一侧要设四个门;
还有变压器和低压柜之间200的距离,画好后被总工否掉了,说不用,不知这200的距离依据是什么
发表于 2019-7-18 11:02:51 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-7-18 10:57
高压柜里柱子不到800了,已调整。
变形缝在高压柜和低压柜之间,高压柜和低压柜之间用电缆,不用母线,在 ...

为了散热
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则