账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6020|回复: 2

[求助] 高层如何给底层储藏间配电,计量

[复制链接]
     
发表于 2019-7-6 14:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一类高层地下室与一层见有个夹层做储藏间,如果由楼层用户电表箱供电,顶层电表箱引下距离太长超过250M,请问大佬如何给底层储藏间配电,计量
     
发表于 2019-7-6 15:15:17 | 显示全部楼层
这种储藏间一般还未界定是哪一户使用,见过两种做法,第一种是由公共配电箱引来电源设集中式电表,单独计量(物业计量),第二种做法是在配电间或电气间内预留接线端子,待后期业主购买储藏间后接入各自电表内,距离远的可以加大线径,个人常用第一种做法
     
发表于 2019-7-9 14:24:58 | 显示全部楼层
1、有产权  每间单独挂表 ,做集中的电表箱,电源接自住宅用电分支箱。
2、无产权。可以选择单独挂表,电源接自公共用电配电柜。或者单独设置配电箱。每个储藏室预留个接线盒。后期服务自己改造挂表。最好挂预付费电表或者插卡式的。方便管理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则