账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2577|回复: 13

[规范条文] 消防线路敷设

[复制链接]
     
发表于 2019-7-2 18:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近又看了一次14建规中的10.1.10.3,当时就觉得新加入的"且消防线路应采用矿物电缆---“这句不合适不必要”
     
 楼主| 发表于 2019-7-2 18:40:25 | 显示全部楼层
觉得要不这句不加,要不消防线路用耐火就够,和民规相关条文一样就好,这样比较合理适用
     
 楼主| 发表于 2019-7-2 18:43:01 | 显示全部楼层
这次又看了一次又有了一些感想,加这句规范的意思是要把消防线路赶出竖井吗
     
 楼主| 发表于 2019-7-2 18:50:00 | 显示全部楼层
用矿物电缆和单独设置消防线路电缆井在大多数项目中不现实,当有较多较大消防线路时就只能明敷设桥架,但是,即使采用防了火的桥架其防火性能会高于竖井吗,把消防线路赶出竖井合适吗
     
 楼主| 发表于 2019-7-2 19:02:51 | 显示全部楼层
民规的相关条文是耐火电缆可以和非消防线路共井,这是合适,但须采取必要的隔离措施这句是不是过于模糊,这点还是建规好点,明确至少分设两侧
     
 楼主| 发表于 2019-7-2 19:08:10 | 显示全部楼层
民规里说消防线路在竖井里可以不穿管不在封闭的线槽里,意思是可以用敞开式的线槽吗,和非消防线路共井时,即使分设两侧再加个盖子用封闭式线槽会不会更好点
     
发表于 2019-7-3 09:33:31 | 显示全部楼层
这种情况我觉得不还如让建筑做个400mm厚的墙专门用来暗敷消防线路,这个造价应该比矿物绝缘电缆小吧
     
 楼主| 发表于 2019-7-3 22:07:19 | 显示全部楼层
这种想法比较新颖奇特
     
 楼主| 发表于 2019-7-3 22:08:42 | 显示全部楼层
不过我觉得就在竖井里挤挤就挺好
     
 楼主| 发表于 2019-7-3 22:12:27 | 显示全部楼层
对于较重要的建筑,一侧是ZR,一侧是NH,再加个封闭盖子应该足够了
     
 楼主| 发表于 2021-7-17 11:28:05 来自手机 | 显示全部楼层
19民规还是坚持竖井里非消防和消防线路分设两侧时,用耐火电缆就够了,那14建筑防火规范,的必须用矿物电缆的条文还实施吗
     
 楼主| 发表于 2021-7-17 11:31:24 来自手机 | 显示全部楼层
民标条文甚至可以同侧,隔300就够,同时在解释中加管或桥架须加防火,二者是与还是或的关系
     
 楼主| 发表于 2021-7-19 10:48:15 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为这消防线路防火尺度把握是关键,两个极端都是不合适的,标准过低没效果,如14建筑防火规范的仅仅明敷设桥架防火涂料,没用耐火电缆,标准过高代价过大,性价比太低,如14建筑防火规范的竖井里一般建筑也必须用矿物电缆,这规范是两个极端占全了
     
 楼主| 发表于 2021-7-19 11:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
消防线路用耐火线缆,桥架加盖子应该是必须的吧,在竖井里和普通线缆分两侧或隔300,在非专用场所桥架涂防火涂料,这样的做法应该是合适的吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则