账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10590|回复: 7

[求助] 800户左右小区弱电机房光纤进线几芯,每家运营商各一根SC40管够不?

[复制链接]
     
发表于 2019-7-2 17:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新人求助,800户左右小区弱电机房光纤进线几芯,每家运营商各一根SC40管进弱电总机房够不?
发表于 2019-7-2 17:13:13 | 显示全部楼层
中国电信一般执行:每路光纤总分路比不能超过32,即1:32(不是容量不够,是担心故障面太大)
发表于 2019-7-2 17:14:00 | 显示全部楼层
所以你这个估计得30芯左右(考虑冗余)
发表于 2019-7-2 17:14:36 | 显示全部楼层
各一根SC40管进弱电总机房,够了,但需要增加备用管路
     
发表于 2019-7-3 09:29:02 | 显示全部楼层
30芯?800/32=25,备用5芯?可以画个方案示意图吗
     
发表于 2019-7-3 09:36:32 | 显示全部楼层
借楼请教一个问题,备用芯算不算?比如住宅入户采用2芯,算垂直干线的时候每户算1芯还是2芯?
     
发表于 2019-7-3 09:53:44 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-7-3 09:36
借楼请教一个问题,备用芯算不算?比如住宅入户采用2芯,算垂直干线的时候每户算1芯还是2芯?

1芯,干线在户数的基础上预留不少于10%芯数
     
发表于 2019-7-3 10:49:29 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2019-7-3 09:53
1芯,干线在户数的基础上预留不少于10%芯数

原来是这样,我都是按2芯算的,干线特别大好尴尬
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则