账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2499|回复: 13

[问题探讨] 面积指标问题

[复制链接]
     
发表于 2019-6-27 11:22:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
哪位兄弟有做公园,总平绿化比较多,有没统计过这类工程的面积负荷指标大概是多少
发表于 2019-6-27 11:32:09 | 显示全部楼层
根据城市电力规划规范,这种可以取10-30KW/hm^2
     
 楼主| 发表于 2019-6-27 17:48:52 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟厉害了,能找到这规范,我找了好几本没找到
     
 楼主| 发表于 2019-6-27 17:51:17 来自手机 | 显示全部楼层
hm 是啥,换算成每平方是几瓦
     
 楼主| 发表于 2019-6-27 18:03:27 来自手机 | 显示全部楼层
有看到那些路灯,河边公园的的箱式变只有50kva的
     
 楼主| 发表于 2019-6-27 23:02:01 | 显示全部楼层
这种项目应该属于供配电吧,由上游电力给出的数据怎么感觉这么不踏实
     
 楼主| 发表于 2019-6-27 23:04:41 | 显示全部楼层
还是希望有这类项目做得比较多的兄弟能做个统计,给个W/M2值分享给大家
发表于 2019-6-28 08:50:00 | 显示全部楼层
JHL123321 发表于 2019-6-27 17:51
hm 是啥,换算成每平方是几瓦

公顷,换算的话大概每平米3W
     
 楼主| 发表于 2019-6-28 16:16:27 | 显示全部楼层
是100*100M吧,我还以为是KM2,又觉得不对太大
     
发表于 2019-6-30 21:48:33 | 显示全部楼层
JHL123321 发表于 2019-6-27 17:51
hm 是啥,换算成每平方是几瓦

hm^2是公顷
     
 楼主| 发表于 2019-7-3 22:03:16 | 显示全部楼层
3~7W/M2对于建筑来说是小的,对于公园、总平绿化来说,我觉得是大了
     
 楼主| 发表于 2019-7-3 22:05:35 | 显示全部楼层
最好应该是实际项目的统计数据比较可靠,有做这类项目的可以统计一下阿
     
 楼主| 发表于 2019-7-11 09:50:33 | 显示全部楼层
去年有一个公园项目,做方案的时候,按5W/M2估算,考虑了公园两端的桥梁景观照明以及公园里的泛光照明等景观照明。后来到现场看了,桥梁的景观已经有了,公园暂时也不需要太多的大容量的泛光,仅仅就公园的一般路灯照明而言,我后来统计了一下0.3W/M2就够了,路灯的系数还是1
     
 楼主| 发表于 2019-7-11 09:51:51 | 显示全部楼层
还有做类似项目的兄弟也可以统计分享一下阿
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则