账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8293|回复: 8

[求助] 总断路器电流整定值标注问题

[复制链接]
     
发表于 2019-6-27 10:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋楼,一路低压总进线,系统图上总保护断路器除了标注过载长延时电流值外,还需要标注短路短延时电流值吗?或标注短路瞬时电流值?总觉的短路短延时电流值应该闭锁,否则会与前端变配电室低压馈线柜的塑壳开关冲突,影响线路选择性。求解惑!
发表于 2019-6-27 10:52:28 | 显示全部楼层
还需要标注短路短延时电流值吗
不需要
     
 楼主| 发表于 2019-6-27 11:01:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-6-27 10:52
还需要标注短路短延时电流值吗
不需要

那该楼低压总进线,低压总保护断路器短路瞬时保护动作电流值需要标注吗?
     
发表于 2019-6-27 11:10:25 | 显示全部楼层
非选择型塑壳断路器无短延时,瞬动与长延时是固定的倍数关系,无需整定。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-6-27 11:13:21 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-6-27 11:10
非选择型塑壳断路器无短延时,瞬动与长延时是固定的倍数关系,无需整定。

现在讨论的是有选择性的情况
发表于 2019-6-27 11:19:56 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-6-27 11:01
那该楼低压总进线,低压总保护断路器短路瞬时保护动作电流值需要标注吗?

不需要,变电所的低压总开关,标个短延时,出线开关,都是瞬动,你这个进线开关,就不能搞短延时了,只要瞬动,瞬动,除非特殊要求,一般都是10倍
     
 楼主| 发表于 2019-6-27 11:25:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-6-27 11:19
不需要,变电所的低压总开关,标个短延时,出线开关,都是瞬动,你这个进线开关,就不能搞短延时了,只要 ...

树总,谢谢啦!
     
发表于 2019-6-28 14:31:06 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-6-27 11:13
现在讨论的是有选择性的情况

选择型断路器断路器价格高,一般情况下应选用选择非型断路器断路器。
     
发表于 2019-6-30 21:51:33 | 显示全部楼层
这个标不标,完全看设计师,一般瞬时是10In,无短延时,但是万一设计师需要别的数值,那就标
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则